中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: S7-200 smart与松下A6SG伺服 modbus rtu 通信问题
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:4342 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

S7-200 smart与松下A6SG伺服 modbus rtu 通信问题

分享到
418
toysbox
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:418
注册时间:2018/2/12
发站内信
发表于:2018/2/13 11:33:57
#0楼
请教各位前辈, S7-200 smart与松下A6SG通信来控制伺服on,srv-on 线圈地址0060h转为十进制后是96,modbus地址应该是97,程式段如图,但msg指令总是返回错误码3(超时),是线圈地址不对吗?

附件 1.jpg



附件 1.jpg
[此贴子已经被作者于2018/2/13 11:36:03编辑过]
10分悬赏
18945
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:202
历史总积分:18945
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/2/13 11:41:55
#1楼
40097或者400097试试
此帖发自论坛APP
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/2/13 13:53:59
#2楼
modbus rtu,我都还没试过,这样的效果会怎么样
[此贴子已经被作者于2018/2/13 13:54:38编辑过]
此帖发自手机工控论坛
27307
guanyumou 版主
文章数:10446
年度积分:490
历史总积分:27307
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/2/17 11:09:55
#3楼
以下是引用PLC-hmi2018/2/13 11:41:55的发言:
40097或者400097试试
资料给出的明明是线圈类的寄存器,那么肯定不是保持寄存器,也就是说肯定不是40097或者400097!
27307
guanyumou 版主
文章数:10446
年度积分:490
历史总积分:27307
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/2/17 11:11:07
#4楼
楼主不要给VW100赋值16#FF00,可以试试16#0001
27307
guanyumou 版主
文章数:10446
年度积分:490
历史总积分:27307
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/2/17 11:14:07
#5楼
输入ON时,给VW100赋值16#0001
输入OFF时,给VW100赋值16#0000
可以试试看!不行我们再讨论!
355
942431652
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:355
注册时间:2018/4/16
发站内信
发表于:2018/4/16 14:53:10
#6楼
楼主现在弄好了吗?我也碰到类似的情况了,怎么回事啊
306
岁半
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:306
注册时间:2018/10/24
发站内信
发表于:2018/10/24 14:50:00
#7楼
楼主问题解决了么?也碰到了同样的问题,一直报错3,后来是怎么解决的,分享一下,谢谢。