过年前老板说把变压器停了,供电局来了贴封条,然后停电拉高压跌落式熔断器却是叫我拉的,他们说变压器是我们自己的自己拉,那天刚好也是下着毛毛雨,没有绝缘鞋只带了绝缘手套,拿着高压棒拉了下来,这样符合规范吗?现在又到了开工时候,过几天应该就会送电的了,到时候供电局肯定也是叫我送保险的,问题是这几天我们这里下着中雨呢!这样可以送吗?没有绝缘鞋,只有绝缘手套和绝缘棒,为什么不是供电局的操作的?这样做危险吗?