以下是引用怕我空调外2018/4/26 9:29:33的发言:
PLC故障的话,其他运行全部正常,生产线也按照程序在走,上位机通讯也没问题,设定值、重量、电流也都可以读取。
晕,看来我是掉牛个尖里了。
PLC故障,你这个上位机指的是什么?还有通讯,和那个通讯?如果是和你故障PLC通讯,PLC都故障了(当然PLC触点坏了啥的也是故障),PLC会不会停机啊
[此贴子已经被作者于2018/4/26 13:20:44编辑过]
1126
chinahbxfwdj
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1126
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2018/4/26 18:39:03
#11楼
要考虑到,1 即使PLC  stop,但其通信还是正常的。
       2 系统设计时中,有没有故障时指定值替代计算控制。
此帖发自手机工控论坛
712
zjc6846
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:712
注册时间:2011/4/4
发站内信
发表于:2018/5/9 7:13:22
#12楼
ACS355变频器设备停机时正常,变频器停电2天后再送电,母线电压显示只有7V,是咋回事,谁遇见过?
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/5/10 21:05:15
#13楼
检查电压检测电路,比如采样电阻 及运放电路,运放的输入电压与输出电压,CPU相应管脚的监视电压。。。
1088
xiao7380
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2008/3/21
发站内信
发表于:2018/7/22 16:45:46
#14楼
应该是干拢