#20楼
咸大师您好,看了您的帖子收获颇丰,按以往我的性子肯定先换运放再查电阻不迟,且缺少分析步奏,虽往往能修好却也积累颇多疑惑,但仔细反复阅读您的这几个案例后发现故障1和故障4现象极为接近,区别仅为三个脚电压相差0.5,通过虚短特性判断IC正常毫无疑问,但第二步的判断可否详细指点下思路,不胜感激
18448
xq09181 版主
文章数:3369
年度积分:306
历史总积分:18448
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/18 20:41:28
#21楼
回复 #20楼 弥赛亚
手机上翻阅与答复均不太方便,请老弟将就一点吧。故障一,等效电路为电压跟随器。同相输入端将2.5v分压为2Ⅴ后跟随输出;故障四,则等效为预加直流2.5Ⅴ偏置的反相放大器,2.5Ⅴ是零信号输出。
此帖发自论坛APP
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。