发表于:2018/3/28 9:20:46
#20楼
还是现场最保险,但如果没有现场条件,可以做一个模拟负载,网上可以查到。但维修场所电力要足够,比如电线直径,空开容量,电力变压器容量要达标。因为我们有时换主板和驱动板时,就有可能出现不匹配,有一个模拟负载查必要的。也有卖成品全功率的模拟负载,价格较贵。
1856
白华
文章数:290
年度积分:50
历史总积分:1856
注册时间:2007/9/27
发站内信
发表于:2018/10/3 15:20:21
#21楼
按规程测试就行
50
515357066
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/11/23
发站内信
发表于:2021/2/21 15:17:41
#22楼
用盐水池吧,三项铜排扔进去,控制插入深度,500kw功率都可模拟,纯电阻电路,我修发电机就是这么测功率