具体问题具体分析,型号,环境,负载?
36377
知道一点
文章数:21674
年度积分:796
历史总积分:36377
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/3/22 10:36:18
#11楼
也可能是产品设计缺陷,你换个品牌试试
曾经遇到一件很费解的事,最后解决了也没明白为什么
一个南方生产的调制电源,给定是0-10v模拟量,在家调试通过,现场接连炸了3次IGBT,厂家去人查的结果,说给定电压有100多伏,我是不认可的,AD怎么可能给出100多伏,去现场检查,实际上是AD线对地(包括机壳)有100v左右干扰电压(罗茨泵开启后),解决了信号对地干扰(<6V),试机一天,没事了。
同样设备,使用北方电源就没问题。
不能理解的是,AD线上的干扰电压,怎么就让IGBT炸了,最后判定产品设计有缺陷。
供参考。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5212
yecao2003
文章数:1376
年度积分:50
历史总积分:5212
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/3/22 11:03:03
#12楼
具体问题具体分析。
21673
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/3/22 12:13:25
#13楼
有时候并看不出原因来。
14943
ehszcs
文章数:1320
年度积分:321
历史总积分:14943
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2017/3/22 12:20:50
#14楼
没碰过这个问题。我倒是有一次把变频器搞炸了。就是恢复机器的时候把隔离变压器的输入端和输出端接反了。
降压直接变为升压,火冒金星啊。表情
学c,c++,c++buider。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/22 19:11:42
#15楼
就是对不上号,只能想办法避免。一:对厂家技术人员与操作人员进行培训,说明注意事项。二:定期维护,及时发现问题,防微杜渐。三:制定操作规程,严格按规程操作。四:电气设备与机械设备定期检查,发现问题随时处理。五:尽量改善工作环境。六:出现问题,及时与厂家或售后服务人员沟通。七:增加维修经验,多实践,勤于思考,不耻下问,向老前辈学习,多处现场,提高解决与处理问题的能力。九:加强理论修养,写维修日记,总结方法。十;锻炼观察力与和判断力。十一:良好的沟通能力。十二:手段,望 闻 问 切。请大家批评指正。谁有好办法,多多益善。
626
航天电子918
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:626
注册时间:2015/9/4
发站内信
发表于:2017/3/23 8:25:13
#16楼
找不到原因换模块还会炸
此帖发自手机工控论坛
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/28 18:20:46
#17楼
不可能。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/28 18:43:25
#18楼
为什么删我的贴。请说明,红框是什么意思,既是论坛球应该允许发言,不管对错,版主与管理者能保证自己说的都是对的吗,既是论坛就应该畅所欲言,充分讨论。