变频器输出波形与输出电压正常,模块炸机的原因?变频器此类故障经常发生,线路板没损坏,模块却炸了,而且电机是正常的,散热也没发现问题,请大家谈谈想法。
[此贴子已经被jint于2017/3/23 9:02:59编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/3/21 21:26:47
#1楼
不太可能,什么都是好的,却经常over。这可能吗?俗话说没病不死人。所以炸,一定是有原因的。其中就包括电机的电流太大了,过热炸;电机的电缆线太长了,dv/dt太高了,导致变频器的模块炸;电机与变频器的EMC安装布线不到位,导致机内信号受到EMI电磁干扰,错乱输出,炸。等等,等等。还是细心的去查吧。
我是你的朋友
20551
kazefsh
文章数:7109
年度积分:526
历史总积分:20551
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/3/21 21:43:44
#2楼
高温导致器件参数变化,死区时间变小高速开关时上下桥直通
10407
xquan
文章数:2940
年度积分:135
历史总积分:10407
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2017/3/21 22:20:22
#3楼
以下是引用kdrjl2017/3/21 21:26:47的发言:
不太可能,什么都是好的,却经常over。这可能吗?俗话说没病不死人。所以炸,一定是有原因的。其中就包括电机的电流太大了,过热炸;电机的电缆线太长了,dv/dt太高了,导致变频器的模块炸;电机与变频器的EMC安装布线不到位,导致机内信号受到EMI电磁干扰,错乱输出,炸。等等,等等。还是细心的去查吧。
哈哈!估计是位初哥,糊乱一通把机器糊炸了,然后来这里糊泄一通糊问一下…楼主也不必介意,其实有很多高手都会这问话;“修了半天,查了个遍,什么都是好的,就是报故障不工作…或直接炸了”…哈哈
[此贴子已经被作者于2017/3/21 22:23:52编辑过]
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/21 22:28:55
#4楼
变频器的保护还是比较完善的,炸模块建议你还是检测电机,有时候万用表测不出来的
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/3/21 22:46:29
#5楼
有时就是这么怪,就是变频器查不出原因,你说是电机的原因,可人家换个变频器又能运行了。好多品牌的变频器都有这种情况发生,有时就是模块炸了,驱动电路却是正常的,多年了此类问题一直困扰着我。大家谈谈经验。
20551
kazefsh
文章数:7109
年度积分:526
历史总积分:20551
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/3/22 6:51:38
#6楼
这个都是需要做信号级测试,可靠性测试才能分析的。可能是导热硅脂没有涂好,器件性能差异。设计有缺陷
6625
szhenlong
文章数:1349
年度积分:96
历史总积分:6625
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2017/3/22 7:41:30
#7楼
过电流过热变频器都会故障停机,非得找个原因从变频器自身说有质量问题,从操作上说参数设置不当如一楼所说加速时间太短等等,从外部上说有输出接触不良电网电压波动太大等。由于楼主没有具体提出炸机的机型和功率也不好具体判断,只能说说本人遇到的两起炸模块原因,一起是与模块并联的1200v肖峰电容断了一条腿震动打火,一起是内部运行继电器铁芯尘土造成吸合震动引起触头接触不良跳火,总得来说都是过电压击穿。
18448
xq09181 版主
文章数:3369
年度积分:306
历史总积分:18448
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/22 8:22:51
#8楼
原因N多种。像是布线不合理,保护元件取值不当等本身原因;参数设置不当、电机不良等外部原因。
一些原因,不细找,不反复找,确实不易发现。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
506
sdongdong6
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:506
注册时间:2017/2/22
发站内信
发表于:2017/3/22 9:21:33
#9楼
有可能是电机漏电流过大