今天维修一台三垦NS18.5k的机器,查看报警全部是OCA,用指针表测量主回路,U相下桥反相阻值异常,以为是模块炸了,可是打开模块仔细查看,并没有炸的痕迹,遂驱动板上直流电,结果一运行还是报OCA,谁能提供一些思路,用的是A333J
3258
zf天明
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:3258
注册时间:2016/12/24
发站内信
发表于:2017/2/23 17:19:58
#1楼
附件 P70223-170314.jpg
3258
zf天明
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:3258
注册时间:2016/12/24
发站内信
发表于:2017/2/23 17:21:58
#2楼
附件 P70223-170454.jpg
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2017/2/21
发站内信
发表于:2017/2/23 19:26:32
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20546
kazefsh
文章数:7107
年度积分:521
历史总积分:20546
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/2/23 19:27:53
#4楼
看驱动波形,电流检测电路看看
992
BuNaNaoHrLfd
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2016/8/5
发站内信
发表于:2017/2/24 8:25:44
#5楼
运行报过流,是A333J报的,可以尝试把A333J的报警信号屏蔽掉,在往下检查
21673
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/2/24 9:11:18
#6楼
是不是光藕有问题了,这得把每个光藕检测封了,在运行,看它们的驱动波形。
3258
zf天明
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:3258
注册时间:2016/12/24
发站内信
发表于:2017/2/24 17:04:41
#7楼
把报警屏蔽了,测量下来是正常,这就很奇怪了
3258
zf天明
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:3258
注册时间:2016/12/24
发站内信
发表于:2017/2/24 17:05:47
#8楼
附件 P70224-140735.jpg

附件 P70224-151709.jpg
10402
shz.wsb
文章数:1478
年度积分:104
历史总积分:10402
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/2/24 17:28:59
#9楼
"U相下桥反相阻值异常"?U对哪点测?阻值多少?