中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 三菱FR-A740 CPU主板运行没输出故障
发表新帖 回复该主题
回帖:31个,阅读:5731 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

三菱FR-A740 CPU主板运行没输出故障

分享到
7523
ycqyxh
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2015/7/12 17:18:03
#0楼
接修一块FR-A740 CPU主控板,运行没输出
找了张自己的A740-2.2K电源驱动板试,启动后频率在上升,驱动没输出,确实是CPU板造成的,测6路通讯光耦
附件 DSC_0504.jpg

发现OI9光耦启动和停止状态都一样,不变,正常情况是停止时输出高电平,运行输出低电平,顺着线路往上查,到了IC43,电阻法测输出脚对地阻值只有32欧,明显有问题,拆掉后阻值上来了,果断换了一个,好了
附件 DSC_0503.jpg
10117
szh123456 版主
文章数:369
年度积分:212
历史总积分:10117
注册时间:2014/5/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/7/12 17:43:10
#1楼
不错,对于三菱变频器的维修,重点就是那些通讯光耦的工作状态,这也是维修三菱变频器的难点,上次几台三菱F740的变频器我测试一些数据,还没有整理出来(最近有点忙),等我有空了,想和你探讨一下。
7523
ycqyxh
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2015/7/12 17:45:11
#2楼
回复 #1楼 szh123456
三菱的屏蔽方法我把他破了
2129
WANGJIAN678
文章数:75
年度积分:53
历史总积分:2129
注册时间:2005/9/25
发站内信
发表于:2015/7/13 6:36:16
#3楼
求共享三菱屏蔽的方法
此帖发自手机工控论坛
10117
szh123456 版主
文章数:369
年度积分:212
历史总积分:10117
注册时间:2014/5/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/7/14 21:56:30
#4楼
三菱屏蔽方法没人共享啊。有高手能发出来共享吗?
7523
ycqyxh
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2015/7/14 22:15:24
#5楼
等空了我来分享,来多点人顶一下
3695
opq369248157
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:3695
注册时间:2008/4/26
发站内信
发表于:2015/7/14 22:35:15
#6楼
回复 #2楼 ycqyxh
求分享三菱屏蔽
LZ
顶起!!
10117
szh123456 版主
文章数:369
年度积分:212
历史总积分:10117
注册时间:2014/5/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/7/14 22:39:09
#7楼
顶满100楼。楼主不分享,我来分享,楼主行不?哈哈哈。
[此贴子已经被作者于2015/7/14 22:40:13编辑过]
7523
ycqyxh
文章数:347
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2007/3/26
发站内信
发表于:2015/7/14 23:17:19
#8楼
回复 #7楼 szh123456
行,哈哈
10117
szh123456 版主
文章数:369
年度积分:212
历史总积分:10117
注册时间:2014/5/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/7/14 23:18:56
#9楼
我估计人气不够,呵呵。