中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 【话题】修理开关电源需要带载吗?(20140819)
发表新帖 回复该主题
回帖:39个,阅读:5056 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】修理开关电源需要带载吗?(20140819)

分享到
21333
weixiu123
文章数:13212
年度积分:692
历史总积分:21333
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/8/18 12:41:01
#10楼
学习了啊
2536
逆水行舟
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:2536
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2014/8/18 12:52:08
#11楼
此贴可加精,版主帖子果然不一样。
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/8/18 13:04:39
#12楼
又跟楼上的(含咸老师)学了不少新知识,谢谢分享。
1475
hgj-103
文章数:272
年度积分:50
历史总积分:1475
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2014/8/18 13:55:12
#13楼
谢谢分享
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/8/18 20:19:14
#14楼
不错,赞一个。
555
1210068980
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:555
注册时间:2014/8/18
发站内信
发表于:2014/8/18 20:41:05
#15楼
不错,学习了
15351
yuanyuesheng
文章数:2999
年度积分:465
历史总积分:15351
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2014/8/18 21:38:06
#16楼
“空载出现间歇振荡,而又查不出故障原因时,可以为其加入负载再试,也许就解决问题了。”------学习了!
曾经修过1台时代的变频器,电源和驱动在1个大板上,电源的384x及其周边电路在1个小板上。故障是变频器面板不显示。查,是384x间隙振荡,电压脚电压来回波动。把开关变压器付边除取样那路外,全部断开,还是如此,所有元件查遍了,没问题,只剩下开关变压器了,也就不了了之,只能换板解决了。
这个电源是否就是这种情况呢?有时间的话,很值得把这个已经报废的班子再修修啊!
10407
xquan
文章数:2940
年度积分:135
历史总积分:10407
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2014/8/18 22:43:57
#17楼
空载不能正常启动原因主要有两点:
1、高频开关变压器初级电感量取值偏小
2、次级返馈供电绕组圈数不足(这是最主要一点,只要加多—两圈即可)
2818
498959881
文章数:501
年度积分:50
历史总积分:2818
注册时间:2012/7/7
发站内信
发表于:2014/8/19 6:37:20
#18楼
学习了!
3499
2385059287
文章数:314
年度积分:59
历史总积分:3499
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2014/8/19 7:42:52
#19楼
谢谢咸工,学习了
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved