【话题】用两根YJV120的电缆双拼,代替一根240的电缆合理吗?(20220926)

分享到
1841
handafen
文章数:278
年度积分:50
历史总积分:1841
注册时间:2001/3/21
发站内信
发表于:2022/9/26 10:42:10
#0楼
各位老师好:240的电缆在施工的时候好施工吗,厂区需要大量240的电缆,我考虑用2根120的代替,感觉载流量还增加了,价格几乎相等。请问我的想法合理吗?
[此贴子已经被jint于2022/9/27 9:22:14编辑过]
17817
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:402
历史总积分:17817
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/9/26 13:07:27
#1楼
双根不是简单等同于一根电缆…
此帖发自手机工控论坛
40441
YXBK 版主
文章数:18517
年度积分:855
历史总积分:40441
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/9/26 16:21:27
#2楼
需要大量240的电缆


如果是我,肯定选240的。
大家一起学习
9237
Tivian
文章数:2059
年度积分:413
历史总积分:9237
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/9/26 19:04:08
#3楼
两根并联要求有点高 稍不注意就出问题 最好用240单根
此帖发自手机工控论坛
4754
15900475403
文章数:295
年度积分:169
历史总积分:4754
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2022/9/26 22:40:38
#4楼
240也不算粗,施工多叫几个哥们就行,以前给工厂铺设主电,几百方忘了,就是碗口粗带铁皮铠甲走水渠那种,六七个大老爷们差点累死才接到电柜上,主电最好不要双拼,也没见过谁双拼主电
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/2 21:17:50
#5楼
如果是同一根电缆最好了
此帖发自手机工控论坛
11054
逍遥的久鸣
文章数:4278
年度积分:288
历史总积分:11054
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/10/3 11:21:16
#6楼
临时应急一下还是可以的,电流不是简单的叠加就可以了!假如拿一根线断了,那就会炸火花的,增加出问题的机率!
18010
aaxin2008
文章数:4964
年度积分:278
历史总积分:18010
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2022/10/3 22:38:48
#7楼
之前也和你一样的想法,后来觉得还是单根靠谱。
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
4830
想想看
文章数:1465
年度积分:51
历史总积分:4830
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2022/10/9 19:15:13
#8楼
可以用,而且两根120载流量大于一根240,只要是同一卷电缆,两根长度一致。关键是端子压接要弄好。
4116
123321lwq
文章数:1112
年度积分:108
历史总积分:4116
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2022/10/13 15:01:32
#9楼
可以的哦,矿用的1250A电缆,经常用2根630A的并联实现。
注意:连接处过流要计算好,并联的主要问题是连接处要处理好,还得留点余量。