点焊机连续工作功率20KVA,单相电源380V,接多大的空开和电线?

分享到
407
1195832373
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:407
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2018/6/20 11:57:15
#0楼
各位大师你们好,小弟手上有一个项目,点焊机连续工作功率为20KVA,输入电源为单相380V,不知道需要接多大的空开和电线,望各位大师帮忙指点指点。
[此贴子已经被jint于2018/6/20 13:02:04编辑过]
此帖发自手机工控论坛
14311
卢学斌
文章数:5287
年度积分:118
历史总积分:14311
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/20 13:58:15
#1楼
这负载不大的,10平国标铜线就可以。
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/20 14:20:28
#2楼
以下是引用卢学斌2018/6/20 13:58:15的发言:
这负载不大的,10平国标铜线就可以。
这个选择完全可以!毕竟电流也就是52A左右,10平方的导线30°额定载流60A,足够了
25119
wenquan753
文章数:15287
年度积分:50
历史总积分:25119
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/20 14:36:15
#3楼
开关 IR 2.7倍
   ISD 1.25吧
949
北乔南麦
文章数:207
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2017/9/7
发站内信
发表于:2018/6/20 15:00:40
#4楼
16平80A空开比较合适,想省钱省线径可以考虑10平60A空开。
2665
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2665
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2018/6/21 17:20:47
#5楼
是两相380V的吧?两根都是火线吧?
2665
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2665
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2018/6/21 17:23:52
#6楼
用10平的铜芯线,断路器可以用80A的。
4608
y258464168
文章数:2500
年度积分:50
历史总积分:4608
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/21 17:34:15
#7楼
16平80A空开是长久之计
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/21 18:07:09
#8楼
这个10平方毫米铜线、63A断路器足矣!
点焊机不会全功率工作,我到现在没有见过哪台点焊机不停焊接的
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/6/22 20:40:03
#9楼
连续工作功率是(铭牌上的)标称功率吗?焊接时间多长,间隙时间多长,是不是单台设备,供电距离多少。