中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】蔬菜烘干机研发,请老师傅支招(20180109)
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:1552 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】蔬菜烘干机研发,请老师傅支招(20180109)

分享到
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/9 21:30:13
#20楼
楼主的才3米的烘箱,是比较小型的,我认为一个控温,配合给排风控制就好
17056
msyubin
文章数:2602
年度积分:290
历史总积分:17056
注册时间:2008/10/5
发站内信
发表于:2018/1/11 9:03:36
#21楼
从长远角度看宜用PLC,可以拓展功能接口。
17410
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:374
历史总积分:17410
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/12 10:10:21
#22楼
仅仅恒温控制使用温控仪表就好了,设定好报警点,温度异常时报警,去做检查是不是加热部分故障,给加热回路安装一块电流表
1695
沧海爱依旧zK
文章数:397
年度积分:50
历史总积分:1695
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2018/1/23 9:44:48
#23楼

感谢各位回复,车间办公室没外网。设备本身还有别的功能,带有PLC和HMI。
加热采用电加热,我在考虑增加一个温控模块,然后电加热这块我查阅资料主要三类:
1.固态继电器
2.交流调功器
3,可控硅
请教这三种有什么优缺点?
1695
沧海爱依旧zK
文章数:397
年度积分:50
历史总积分:1695
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2018/1/23 9:45:38
#24楼
回复 #18楼 kdrjl
感谢回复,车间办公室没外网。设备本身还有别的功能,带有PLC和HMI。
加热采用电加热,我在考虑增加一个温控模块,然后电加热这块我查阅资料主要三类:
1.固态继电器
2.交流调功器
3,可控硅
请教这三种有什么优缺点?
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/1/23 14:09:13
#25楼
如果是我,首选固态继电器。理由是:

第一,温度控制是惰性比较大的特性,也就是温度的上升和下降时间常数比较大,所以采用长时间周期的控制比较适合;

第二,固态继电器是过零触发,所以相比其他功率开关最大的特点就是开关过程没有对电网的扰动。属于不干扰别人的控制模式。

第三,买一个温控器,输出PWM开关信号,把PWM的周期设置在5s左右。

基本OK了。控制加热器没问题。
1695
沧海爱依旧zK
文章数:397
年度积分:50
历史总积分:1695
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2018/4/20 8:29:33
#26楼
回复 #1楼 卢学斌
设备昨天下订单了,我决定还是用用PLC加温控模块做。请问下检测电流用什么传感器?可以跟PLC通讯吗?
我用的是三菱Fx系列的。
14311
卢学斌
文章数:5287
年度积分:118
历史总积分:14311
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/20 10:13:36
#27楼
回复 #26楼 沧海爱依旧zK
有电流传感器的,可以通过模拟量或者通讯的方式和PLC进行通讯。