讲一个亲自经历过的实例,大家可以思考一下可能的后果。
2009年我在一个小型工业园的某一家私人小水泵厂当产品检测员。在一个潮湿的天气的日子里,整个园区都停电,是园区的变配电所的总配电柜漏电保护断路器跳闸。
通过排查,最后查出是我们厂的线路有漏电故障,于是切断了我们厂的供电,等排除了故障后再给我们供电。
于是就叫我参加故障检查。首先,我检查了我厂的进线总开关,是500A的漏电保护断路器,动作电流200mA。可是,漏电保护不动作,再仔细检查,原来漏电保护动作线圈(跳闸脱扣器)被剪断。通过了解,是因为经常跳闸,被前任的维修者(没人肯承认)人为剪断而失去漏电保护功能。
我通过将各分支线路逐个分开排查,找出有漏电嫌疑的分支线路,先更换进线总开关(仍带漏电保护,但动作电流增大为500mA),恢复供电,确认故障确实是怀疑分支线路。
接下来是对怀疑分支线路的漏电位置查找,仍然是逐段查找,最后找到了漏电位置,是在一工位的铁皮雨棚处,供电线路在途径此位置时因绝缘皮破损,与金属雨棚接触产生接地故障。
再通过回忆,原来不久前此处因有漏水现象,曾请人重新整修过,而施工人员用电钻钻孔固定雨棚时将电线表皮弄破了。当时由于天气干燥,没有发生漏电。事发前刚巧那几天下了几场大雨,线路绝缘皮破损处的绝缘下降,终于接地故障发生了,于是就出现了造成整个园区停电故障。
大家思考一下:
一是如果园区的供电所出线柜的出线开关不是带漏电保护的,会出现什么问题?
二是是不是因为带漏电保护的断路器容易发生跳闸,就可以随意去掉漏电保护功能或者更换不带漏电保护功能的断路器呢?
三是怎样才能既保证安全用电而又能保证用电可靠呢?
找到原因后,我当时就出了一身冷汗,这个雨棚连接着好几个工位,而且都是导电的金属棚架,十多人同时在那里作业。