中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 远程微信出诊
发表新帖 回复该主题
回帖:30个,阅读:1605 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

远程微信出诊

分享到
26255
woshigoutou
文章数:12063
年度积分:630
历史总积分:26255
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/2/6 22:52:54
#20楼
总闸确实尽量少用漏保。到用户后再装漏保。我们小区都这样。
此帖发自手机工控论坛
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/2/7 10:46:24
#21楼
也可能是活故障,时隐时现导致总开关跳闸,唯有强送才能找到故障点。
4750
企鹅
文章数:1266
年度积分:99
历史总积分:4750
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2019/2/7 16:44:42
#22楼
回复 #17楼 蛇会大学
就是这样的麻烦,我们公司箱变出来的就是4极漏保导致经常跳总闸导致6个厂全都没电,又不能去查别人家线路所以一直这样用着
722
275490806
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:722
注册时间:2018/10/16
发站内信
发表于:2019/2/7 16:49:21
#23楼
回复 #16楼 超级大手
像大师致敬
此帖发自论坛APP
11874
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:200
历史总积分:11874
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/7 23:45:35
#24楼
回复 #22楼 企鹅
线路长总有一点漏电的,可以换一个动作电流大的
17082
老兔子
文章数:2304
年度积分:316
历史总积分:17082
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2019/2/10 22:13:18
#25楼
讲一个亲自经历过的实例,大家可以思考一下可能的后果。

2009年我在一个小型工业园的某一家私人小水泵厂当产品检测员。在一个潮湿的天气的日子里,整个园区都停电,是园区的变配电所的总配电柜漏电保护断路器跳闸。

通过排查,最后查出是我们厂的线路有漏电故障,于是切断了我们厂的供电,等排除了故障后再给我们供电。

于是就叫我参加故障检查。首先,我检查了我厂的进线总开关,是500A的漏电保护断路器,动作电流200mA。可是,漏电保护不动作,再仔细检查,原来漏电保护动作线圈(跳闸脱扣器)被剪断。通过了解,是因为经常跳闸,被前任的维修者(没人肯承认)人为剪断而失去漏电保护功能。

我通过将各分支线路逐个分开排查,找出有漏电嫌疑的分支线路,先更换进线总开关(仍带漏电保护,但动作电流增大为500mA),恢复供电,确认故障确实是怀疑分支线路。

接下来是对怀疑分支线路的漏电位置查找,仍然是逐段查找,最后找到了漏电位置,是在一工位的铁皮雨棚处,供电线路在途径此位置时因绝缘皮破损,与金属雨棚接触产生接地故障。

再通过回忆,原来不久前此处因有漏水现象,曾请人重新整修过,而施工人员用电钻钻孔固定雨棚时将电线表皮弄破了。当时由于天气干燥,没有发生漏电。事发前刚巧那几天下了几场大雨,线路绝缘皮破损处的绝缘下降,终于接地故障发生了,于是就出现了造成整个园区停电故障。

大家思考一下:

一是如果园区的供电所出线柜的出线开关不是带漏电保护的,会出现什么问题?

二是是不是因为带漏电保护的断路器容易发生跳闸,就可以随意去掉漏电保护功能或者更换不带漏电保护功能的断路器呢?

三是怎样才能既保证安全用电而又能保证用电可靠呢?

找到原因后,我当时就出了一身冷汗,这个雨棚连接着好几个工位,而且都是导电的金属棚架,十多人同时在那里作业。
7968
蜀中之首
文章数:5235
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/2/11 10:13:19
#26楼
合不上闸的原因之一,没按复位按钮
虽然简单,时不时遇到
7899
文章数:1887
年度积分:86
历史总积分:7899
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2019/2/11 10:39:45
#27楼
回复 #25楼 老兔子
如果有接地象限  应该会跳上级开关吧   对地短路
4750
企鹅
文章数:1266
年度积分:99
历史总积分:4750
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2019/2/12 11:14:59
#28楼
以下是引用老兔子2019/2/10 22:13:18的发言:
问题是,我们厂里的那个不定时的跳,有时连续跳,有时半年不跳,
此帖发自手机工控论坛
17082
老兔子
文章数:2304
年度积分:316
历史总积分:17082
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2019/2/12 20:26:25
#29楼
以下是引用企鹅2019/2/12 11:14:59的发言:
问题是,我们厂里的那个不定时的跳,有时连续跳,有时半年不跳,

我也曾碰到过一例不定时、无规律跳闸的漏电保护断路器。

那时我在一家国有建筑企业的建材试验室当建材试验员(兼电气维修)。当时在物理检测室有一个漏电保护断路器,经常不定时无规律跳闸,多的时候一天十多次,少的好几个月(甚至大半年)都不跳一次。每次合上闸后说不定可以用一整天都没有问题。而且跳闸与实验设备是否工作无关。

通过一年多的观察,发现在潮湿天气时跳闸比较多。于是在环境潮湿跳闸比较多的时段将开关下的各分支电路逐段分开,采用分段检查来找出故障处所。

最后全部分支线路都断开了,故障还是出现,于是判断问题出在开关上。但是,如果开关坏了,就不应该时好时坏的呀,而且切除了各分支负载线路,开关仍可以正常合闸,只不过不知啥时会跳闸。当时由于试验工作要尽快完成,只好换一个新的断路器。

事后有空了,拆开断路器仔细检查和试验分析,最后发现是实验按钮的接触片靠得太近,似接触又未接触,在天气潮湿的时候,其间隙在潮湿空气下形成导电回路,其电流超过动作电流而跳闸。因此在天气干燥的季节,可以正常工作不跳闸,而在三四月份返潮的南风天气或者雨季季节,就会发生不定时跳闸。

处理方法,将实验按钮的接触片板开一点,使间隙变大。修好后留着当备品以备应急使用。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005