#20楼
用摇表测一下电机是否接地,看一下线路有没有破损的,如果不行换一个漏电断路器试一下。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/28 20:03:46
#21楼
三相带漏电开关的的断路器,检测漏电的原理是,检测三相电不平衡原理,你说三相负载不平衡,就是原因,侧重漏电断路器不是检测零序电流的而是检测负载不平衡的【电流】,不跳才怪的。要不你换成三相四线制的漏电开关断路器或解决掉负载不平衡问题,或干脆用普通三线制断路器【不带漏电开关】。
17087
老兔子
文章数:2306
年度积分:321
历史总积分:17087
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/10/29 17:30:28
#22楼
以下是引用gku0223KKXxJ2018/10/28 20:03:46的发言:
三相带漏电开关的的断路器,检测漏电的原理是,检测三相电不平衡原理,你说三相负载不平衡,就是原因,侧重漏电断路器不是检测零序电流的而是检测负载不平衡的【电流】,不跳才怪的。要不你换成三相四线制的漏电开关断路器或解决掉负载不平衡问题,或干脆用普通三线制断路器【不带漏电开关】。

根据三相交流电的理论(三相电流不论是否平衡,矢量和等于零)以及基尔霍夫节点电流定律,漏电保护断路器在任何情况下都不会因负载的不平衡而动作跳闸的(除非使用错误和接错线、以及断路器本身故障外)!


所以,如果楼主的电路没有使用到零线,用3P的漏电保护断路器是没有错的,也不会因三相不平衡而跳闸的。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/29 18:51:33
#23楼
回22楼,你说的还是三相四线制漏电断路器,我说的是三相三线制漏电断路器,他要求负载尽量平衡【没有零线】。
17087
老兔子
文章数:2306
年度积分:321
历史总积分:17087
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/10/29 22:34:37
#24楼
以下是引用gku0223KKXxJ2018/10/29 18:51:33的发言:
回22楼,你说的还是三相四线制漏电断路器,我说的是三相三线制漏电断路器,他要求负载尽量平衡【没有零线】。


谁说“三相四线制漏电断路器”啦,你没看到我最后的那一段话不就特别指三相三线制漏电保护断路器吗?

所以,不论你是三相四线还是三相三线的漏电保护断路器,也不管你负载怎样地不平衡,都不会造成漏电保护断路器的跳闸。

举个很简单的、也非常常见的实例:在许多使用单相380V电焊机的场合,用3P的漏电保护断路器,这够三相不平衡了吧,怎么又没有因为三相电流非常不平衡而引起漏电保护断路器跳闸呢(除非电焊机有漏电)?

所以,三相不平衡是不会引起漏电保护断路器跳闸的!!!!
1695
沧海爱依旧zK
文章数:397
年度积分:50
历史总积分:1695
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2018/10/30 8:21:55
#25楼
回复 #24楼 老兔子
我也感觉是这样,漏电保护器是检测零序电流的,跟平衡不平衡一点关系没有。
我感觉是电机问题,电机嗡嗡响的厉害,通知厂家换一台试试。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/30 17:56:47
#26楼
我就想问一下,没有零线,零序电流哪来的?有点闹不明白。
17087
老兔子
文章数:2306
年度积分:321
历史总积分:17087
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/10/30 22:36:40
#27楼
以下是引用gku0223KKXxJ2018/10/30 17:56:47的发言:
我就想问一下,没有零线,零序电流哪来的?有点闹不明白。

三相交流电中,即使没有零线,三相电流的矢量和仍然等于0,即:

       A相电流的矢量 + B相电流的矢量 + C相电流的矢量 = 0 。

这是电工基础原理,与基尔霍夫节点定律道理一样。
17087
老兔子
文章数:2306
年度积分:321
历史总积分:17087
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/10/30 22:56:08
#28楼
附件 无标题.jpg

附件 无标题-01.jpg

附件 无标题-02.jpg

附件 无标题-03.jpg

附件 无标题-04.jpg

附件 无标题-05.jpg

附件 无标题-06.jpg



附件 无标题-08.jpg
[此贴子已经被作者于2018/10/30 23:02:57编辑过]
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/31 19:01:13
#29楼
谢谢
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004