中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】“莫名其妙”的跳闸(20180723)
发表新帖 回复该主题
回帖:22个,阅读:1745 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】“莫名其妙”的跳闸(20180723)

分享到
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/7/23 10:18:33
#10楼

最后面一个镜头显示的故障电流,没拍完,显示故障电流14+A。
[此贴子已经被作者于2018/7/23 10:19:40编辑过]
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/7/23 16:23:59
#11楼
想来是起动瞬间的电流最大,但能够开动近10秒;综保显示的电流变化,可能与取样或显示速度有关。
初步判断电泵正常,保护可能是其他原因引起;了解一下综保的相关原理以及设置、现场情况,应当对问题的分析有帮助。
只是做点猜测和理解;未能看清B相电流是多少。
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/7/23 16:28:56
#12楼
回复 #11楼 mjinbao
B相没有互感器引入,他们只接了两相。
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/8/10 12:28:01
#13楼
昨天又去了一趟现场,再次不同电机试机2次,软起限定由3倍改为2.5倍,启动过程中软起侧数显表显示最大电流145-150之间,但数显表变化太慢。
高开柜测综保单相电流有效值/测量值都是显示7.2-7.4之间,乘以变比20,跟软起侧基本吻合,但是为什么综保显示的故障电流跑到14.4-14.9一线去了,如果说一个有效值,一个峰值也是√2的有效值,也说不过去,看相电流变比20也没问题

高开柜厂家不来人,供电局更不指望来人,综保厂家坚持故障电流就是有效值,实际值确实有这么大,搞不明白。

已经上报给业主让其联系对方了,下次再看。

各位在分析分析看看?
[此贴子已经被作者于2018/8/10 12:31:42编辑过]
20328
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/10 17:07:40
#14楼
电流正好是一半,应该还是变比问题,总不至于综保内部又绕一圈?建议还是用表卡进综保的电流实际值,软起和开关柜对照,再有电机电流估算也大概有数,差的多的就是有问题的点。至于厂家的人,拿到数据和参数配置单再跟他交流,否则他的永远是没问题的。
此帖发自手机工控论坛
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/8/11 10:48:09
#15楼
以下是引用jinqiaoma2018/8/10 17:07:40的发言:
电流正好是一半,应该还是变比问题,总不至于综保内部又绕一圈?建议还是用表卡进综保的电流实际值,软起和开关柜对照,再有电机电流估算也大概有数,差的多的就是有问题的点。至于厂家的人,拿到数据和参数配置单再跟他交流,否则他的永远是没问题的。

柜子不让开,不让动。自己调就是更加不可能了,加密的。高开柜这一部分业主让供电局搞得,供电局找外面配套厂家做。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/8/12 20:14:22
#16楼
感觉软起3倍限流启动有点小。软起一般是4到5倍,另外启动时间也稍长,一般是60秒。这是我的【愚论】。如果应用变频器,启动电流就更好了,跳闸的可能性几乎为零。
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/8/14 16:47:49
#17楼
回复 #10楼 yutianhe95
今天
再次试机,同样的问题,确定互感器的变比和匝数没问题。启动过程中始终有一个尖峰电流导致开关柜侧得综保速断动作.
今天设置如下:软起限定2.8倍,额定电流60,启动时间15s,开关柜测的数显表和软起侧的数显表都检测不到这个综保显示的尖峰值280+A,数显表的最大值显示
是不到170。将速断0.05秒改为2秒才启动成功,但这也基本等同速断保护退出的状态了。互感器已经拿去检测,明天电脑上互感器照片
此帖发自论坛APP
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/8/14 16:48:45
#18楼
null
各位坛友再看过来分析分析。
供电局的,开关柜的,软起补偿柜的,设计院的都在场。
[此贴子已经被作者于2018/8/14 16:50:33编辑过]
此帖发自论坛APP
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/8/14 17:00:40
#19楼
回复 #10楼 yutianhe95
试机三次,2s速断没问题启动成功,0.2秒也没问题,可以躲过,0.05s换另外一台也启动失败。这是谐波或者干扰导致的?
此帖发自论坛APP
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005