中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】分享一个调试案例,自己的问题自己解决(20180512)
发表新帖 回复该主题
回帖:26个,阅读:2478 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】分享一个调试案例,自己的问题自己解决(20180512)

分享到
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/5/12 12:56:02
#0楼
设计要求:
两台水泵通过PLC按照次数和运行时间自动轮换工作;
水位通过浮球和投入式液位传感器共同监测;
投入式传感器监测水位分四个(由低到高):超低位报警,低位停泵,高位起泵,超高位报警;低位停泵保护和高位起泵通过传感器和浮球共同作用。
分手动控制、液位自动控制和远程网页/手机app控制,也就是做个物联,不在多赘叙;
液位自动控制时两台泵一用一备,不同时运行。

设计图纸:
见下图。

调试问题:
手动OK,自动OK。
轮到远程网页/app控制时起任意一台泵,再停,OK,起一台泵,再起另一台泵,也没问题,但远程停止时,先停1号,停不了,再停2号,结果2台泵一起停,先停2号也一样,只有再停1号后2台泵一起停。确定远程发出的信号PLC有收到,程序里也动作正常。

请各位找找原因所在,问题已经解决,我在这里先卖个关子不说吧。稍晚点再说,主要想学习下大家的分析思路,因为我折腾了快2个多小时才发现原因。
附件 8.jpg
[此贴子已经被jint于2018/5/13 8:03:28编辑过]
18945
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:202
历史总积分:18945
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/12 13:07:43
#1楼
程序动作正常,那是线路问题了?
此帖发自论坛APP
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/5/12 13:10:10
#2楼
回复 #1楼 PLC-hmi
严格按照上面图纸接线的。
2470
13660972911
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:2470
注册时间:2010/12/9
发站内信
发表于:2018/5/12 13:11:32
#3楼
一起启动后通过手动电路回了电
19273
fuhuafeng72
文章数:5571
年度积分:444
历史总积分:19273
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2018/5/12 13:58:24
#4楼
就是说远程后,两台同时运行时,无法先停任何一台,只能两个都停止才有停止动作,而且程序接收远程信号正常,程序运行正常,线路现场手动\自动运行正常,线路上也就没有问题。那么首先线路是没有问题的,现场手动自动正常的远程出了问题,而且信号到达正常,说明与通讯无关,程序运行也正常,说明与程序也无关。最后只有一个问题,现场与通讯操作,后台设定参数不一样,应该是这个问题了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2008/7/13
发站内信
发表于:2018/5/12 15:20:31
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5170
SZHFEI512
文章数:352
年度积分:188
历史总积分:5170
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2018/5/12 15:24:23
#6楼
图纸有问题。且KA1、KA2没看到,不明白有触摸屏还要这么多按钮干什么。
附件 512.jpg
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/5/12 15:38:21
#7楼

3楼和6楼都说出问题来了,就是这样的,我是先查远程那一部分程序逻辑,换了种写法还是一样,就该查线路是否接错了,查了半天,还让另外一人也一起查,结果仍没查出问题,最后才想到图纸本身的设计上去。

最后手动加了组触点,解决。

我是最后才想到线路问题,表情

附件 52.jpg
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/5/12 15:40:10
#8楼
手动要求脱离PLC的,所以才这样设计的。

KA1,KA2图片里没截出来。
[此贴子已经被作者于2018/5/12 15:53:19编辑过]
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/5/12 15:46:46
#9楼
以下是引用fuhuafeng722018/5/12 13:58:24的发言:
问题在于自动控制时只是一台工作,远程时没要求,如果自动也有两台的要求,问题在自动控制时就会暴露出来了
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004