发表于:2018/3/17 6:52:24
#30楼
测一下是不是感觉电,看工作环境,是不是潮湿呀
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/17 7:14:32
#31楼
把接地线接好看看怎么样
4265
mkn377
文章数:822
年度积分:50
历史总积分:4265
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2018/3/17 13:15:13
#32楼
问题的原因已经找到,就不再对这个问题发表看法了。我也遇到过相同的情况,想请前辈们解释一下,地线上的电是怎么来的,前端保护为什么不动作,以及今后应该怎么样避免这样的情况?请赐教,谢谢!
4750
企鹅
文章数:1266
年度积分:99
历史总积分:4750
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2018/3/17 14:53:31
#33楼
回复 #4楼 wang4370
我读书少别吓我?
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/3/17 16:17:33
#34楼
回复 #32楼 mkn377
mkn377:
简单地说,“地线”上的电,通常可以是传导或感应来的;保护不动作,是因为没有设置相关保护或未能保护到;避免的措施,保持保护线的正确和有效。
可以就遇到的问题发主题贴,亦可以说明检修的过程等。
此帖发自论坛APP
1956
chenjinlin
文章数:386
年度积分:50
历史总积分:1956
注册时间:2015/8/31
发站内信
发表于:2018/3/17 19:33:13
#35楼
可能性比较大就是管子有问题了,要不断了,要不就是接线头接地了吧!
17077
老兔子
文章数:2302
年度积分:311
历史总积分:17077
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/3/17 21:56:37
#36楼
以下是引用mkn3772018/3/17 13:15:13的发言:
问题的原因已经找到,就不再对这个问题发表看法了。我也遇到过相同的情况,想请前辈们解释一下,地线上的电是怎么来的,前端保护为什么不动作,以及今后应该怎么样避免这样的情况?请赐教,谢谢!

由于接零保护(TN系统,包含TN-C、TN-C-S、TN-S),零线和接地线都出自于同一接地点,在运行过程中,接地电阻发生变化(或者导线电阻变大),造成零线和地线电位升高,这就是地线带电的主要原因。

这也是TN-C系统要求尽量多做重复接地的缘由之一。

至于“前端保护为什么不动作”,是你们由于受到一些教材或者书籍、专家误导的结果。对于“由于零线是电源中性点直接接地后引出的一条导线,触摸零线相当于触摸地线。同时,一旦发生漏电,相当于相线零线之间短路,迫使系统的保安装置(熔断器、过流脱扣器等)迅速动作而切断电源,从而起到保护作用”这种表述,我是不敢苟同的。
[此贴子已经被作者于2018/3/17 21:57:17编辑过]
6352
zcd207
文章数:1947
年度积分:68
历史总积分:6352
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/3/18 8:54:19
#37楼
自己修不了,换人修。很简单的。消毒柜应该不难,要细心认真,肯定会被你搞定的,加油
19122
hpqian
文章数:4168
年度积分:306
历史总积分:19122
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2018/3/18 12:07:47
#38楼
一般加热管,或者紫外管接线的地方绝缘不好!
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/3/18 19:00:11
#39楼
此案例如果运用【排除法】就好了,既然电源进线已解除了,柜子还带电,电是哪里来的呢?此时就要看柜子还有什么与外部连接能使之带电呢?只有地线与地连接,将地线拆除如果柜子不带电,那问题不就明朗了吗。此案例不就是地线带电的结果吗?我看排除故障的方法很重要。费翁进言,不足挂齿。