   一个项目工程,车间有个PLC柜控制现场一台设备的各个动作。车间还有个总控室在电脑上控制现场的电机,电磁阀,开关等动作,可以修改转速,温度等参数,监控现场运行和报警的状态。另外还需要在办公室里一台电脑无线也能监控现场的各个动作。
   这个项目采用什么样的系统控制方式比较好呢?
   请各位高手指点一下啊?谢谢。
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/11/15 12:27:35
#1楼
DCS系统,或者采用西门子集成化
此帖发自手机工控论坛
12124
FORELF
文章数:3092
年度积分:428
历史总积分:12124
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2017/11/15 18:40:53
#2楼
鉴于你只是一台设备,应该是用不到DCS。
基本上每个主流PLC品牌都有对应的方案,
只需要PLC+无线模块(WIFI或者4G)+工控机配组态软件。
25119
wenquan753
文章数:15287
年度积分:50
历史总积分:25119
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/15 19:43:12
#3楼
办公室电脑只是监控不能做修改吧?
PLC+总控室组态+局域网共享
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/11/15 22:01:45
#4楼
这样的要求来个PLC带两个触屏怎样,价格不用很多,虽然不是监控无线方案,但是预算低
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/11/15 22:15:46
#5楼
1、不用无线,用布线,无线不稳定,就像您的智能手机的信号强度一样,会时刻升降。
2、除现场的设备按键操作控制面板以外,其他远程连接的控制部件不建议拥有发令控制功能,否则有可能远程和本地的控制部件发出的控制命令互相矛盾,会打架。
1469
sunxp166
文章数:115
年度积分:50
历史总积分:1469
注册时间:2008/10/31
发站内信
发表于:2017/11/15 22:33:35
#6楼
这个项目的实质是一个下位机,多个上位机,就是通讯方式怎么选而已,
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/15 23:05:15
#7楼
这个就是一个PLC系统配置2台以太网上位机,很简单呀!
1928
haoran710
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:1928
注册时间:2006/7/23
发站内信
发表于:2017/11/16 7:12:08
#8楼
回复 #2楼 FORELF
你好,你说的  只需要PLC+无线模块(WIFI或者4G)+工控机配组态软件  请问无线模块是加在PLC端还是工控机端呢?办公室电脑需要用什么软件支持呢?
1695
沧海爱依旧zK
文章数:397
年度积分:50
历史总积分:1695
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2017/11/16 8:31:38
#9楼
一个PLC系统配置两个上位机,一个以太网,一个无线网或两个都是无线网。