中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】10kv零序电流互感器烧毁的问题?(20171113)
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:3925 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】10kv零序电流互感器烧毁的问题?(20171113)

分享到
19022
877476825
文章数:7653
年度积分:367
历史总积分:19022
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/11/13 8:23:25
#0楼
看到一个帖子,是关于10kv零序电流互感器烧毁的问题,众说纷纭,麻烦大家来分析一下。

附件 a32e94eef01f3a29885a58809225bc315d607c6c.jpg
附件 f649c895d143ad4b2b4bca8e89025aafa50f0695.jpg

有的说,互感器电流大过载。有的说用了屏蔽线。我的观点是互感器不允许开路,会不会是因为,线路接触不好,导致互感器开路发热烧毁呢。各位大神。表情
[此贴子已经被jint于2017/11/14 8:49:46编辑过]
不走寻常路。
3383
abcxyz1954
文章数:203
年度积分:50
历史总积分:3383
注册时间:2010/1/13
发站内信
发表于:2017/11/13 10:06:39
#1楼
互感器穿几根线?
36392
知道一点
文章数:21686
年度积分:811
历史总积分:36392
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/11/13 10:53:38
#2楼
看似穿过6根线,好像还不是同路
“互感器不允许开路”?
知识还没达到理解它的地步
且听楼下高见
19022
877476825
文章数:7653
年度积分:367
历史总积分:19022
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/11/13 11:58:46
#3楼
以下是引用知道一点2017/11/13 10:53:38的发言:
看似穿过6根线,好像还不是同路
“互感器不允许开路”?
知识还没达到理解它的地步
且听楼下高见
10kv零序电流互感器。互感器工作时不允许开路。大神没听说过??。
19022
877476825
文章数:7653
年度积分:367
历史总积分:19022
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/11/13 11:59:09
#4楼
以下是引用abcxyz19542017/11/13 10:06:39的发言:
互感器穿几根线?
10kv零序电流互感器。六根。
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/11/13 12:52:16
#5楼
图片显示应该是2根线,3相共计6芯穿互感器的? 还是用的都是单芯?

1)看不清接地如何做的,截面积是否满足要求。

如果用屏蔽接地,接地线引出在互感器上端应当穿过互感器,下端就不穿。同时看看接地是否良好,有没可能接触不良导致的发热引起的烧坏。

2)至于说互感器二次侧不允许开路,本身就不安全,线路故障肯定会导致的,二次侧接地是从安全角度考虑的

3)三相电流不对阵不一定有零序电流,但有零序电流肯定三相电流不对称。
那么如果达到了烧毁的地步请检查选型是否有问题,如果先前一直在用就排除。三相电流什么原因引起的不对称就难说了,短路,断路,接地故障都有可能。
[此贴子已经被作者于2017/11/13 12:57:56编辑过]
9415
1522615606
文章数:5331
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/11/13 13:08:01
#6楼
回复 #2楼 知道一点
电流互感器二次回路不允许开路。不然磁芯饱和会烧掉。
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/11/13 13:10:30
#7楼
回复 #2楼 知道一点
正常线路中,二次侧所接的均为仪表,指示灯,按钮等小型元器件,阻抗小,二次侧产生的磁通与一次侧相互作用后使得铁芯磁通处于低水平,二次电压也很低。如果二次绕组开路,一次侧电流不变,二次侧等于0,此时一次电流全部变为励磁电流使铁芯磁通饱和,二次侧将产生高压,对测量准确性肯定有影响,甚至可能烧毁互感器并危及人身安全。
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/11/13 13:32:25
#8楼
可试考虑是电流互感器本身的损坏、还是外界过热等的影响,互感器本身是过压造成绝缘损坏、还是过流引起的损坏等。
根据损坏的情况、同类型方式运行情况等,分析可能的原因。
此帖发自手机工控论坛
25119
wenquan753
文章数:15287
年度积分:50
历史总积分:25119
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/13 13:43:27
#9楼
我赞同楼主的说法
电流互感器开路就是会被干掉的!
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004