中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】光伏逆变器残余电流异常处理小记(20171024)
发表新帖 回复该主题
回帖:23个,阅读:7991 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】光伏逆变器残余电流异常处理小记(20171024)

分享到
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/21 19:01:50
#0楼
后台监测到现场一台逆变器残余电流异常,能自动恢复,故障期间除第5组串有微弱的电流其余组串输入电流全部为零, 查看现场逆变器面板无告警指示。

故障时
附件 微信图片_20171021190551.jpg

恢复后

附件 微信图片_20171021191454.jpg
[此贴子已经被jint于2017/10/25 8:47:22编辑过]
思想决定高度
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/21 19:02:50
#1楼
查找故障原因。 查看故障记录,这台逆变器隔最近报得频繁,有时隔几天报一次,有时连着几天都报。根据故障提示几种情况 ,初步分析是组串输入对地阻抗过低造成。准备对逆变 器输入组串进行逐路检查 。在将第5组串拔下来后,发现第5组串还有微弱的电流存在 ,而其余组串则是断开后输入电流会马上变为零 ,初步确定问题在第5组串。
[此贴子已经被作者于2017/10/21 19:21:18编辑过]
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/21 19:03:24
#2楼
然而问题又出现了,当再次告警自动恢复后,该逆变器后台显示输入电流全部 为灰色(正常显示为白色),还不知道什么原因导致 的。

附件 微信图片_20171021193253.jpg
[此贴子已经被作者于2017/10/21 19:26:29编辑过]
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/21 19:31:24
#3楼
开始怀疑该逆变器没能并网,但查看数据采集器查看 其运行状态 ,却发现没有任何异常,觉得奇怪 了……
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/21 20:29:29
#4楼
将第5组串从逆变器上拔下,明天继续观察 看还有没有告警。
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/22 18:05:48
#5楼
经过一整天的观察 ,没再发现告警。而且之前 的输入直流电流呈灰色也显示正常白色了。

附件 微信图片_20171022181012.jpg
5212
yecao2003
文章数:1376
年度积分:50
历史总积分:5212
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/10/23 16:14:10
#6楼
光伏发电的?
25119
wenquan753
文章数:15287
年度积分:50
历史总积分:25119
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/10/23 19:51:06
#7楼
你这连载了!
明天更新了再来讨论!
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/23 21:14:55
#8楼
以下是引用wenquan7532017/10/23 19:51:06的发言:
你这连载了!
明天更新了再来讨论!
哈哈哈 ,这个问题确实还在观察处理当中 。
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/23 21:39:34
#9楼
这不经过一天多的观察,竟然没发现告警,证实我的判断是对的,问题出在第5组串上。今天上午,将该逆变器第5组串一对光伏线的逆变器端和组串端都拆下来,用摇表测量这段光伏线对地绝缘电阻,结果都符合要求,这让我感觉 不解,继续查看光伏组件及其接线情况,都没发现异常。另一位同事建议将这个组串恢复连接再看看,结果到傍晚的时候 这个9-4-6号逆变器又报残余电流异常了。

附件 QQ图片20171023213349.jpg
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004