9760
zzm7959
文章数:2752
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/8 9:03:26
#10楼
很危险的,一定注意安全!
9333
yzl1981000
文章数:1548
年度积分:50
历史总积分:9333
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/8/8 9:13:10
#11楼
人还好吧?做电工风险是挺大的。这环境不知是烧的灰,还是本来就这样呢,惨不忍睹。
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/8/8 9:44:19
#12楼
以前我们的冶炼厂也是类似的工作环境,在冶炼炉工作的同事,被形象的称为“非洲黑人”。钳形电流表测量电压用错档位,导致短路,确实想不通,钳形电流表不就是测量电流的么?难道用错电阻档位来测量?
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/8/8 10:35:02
#13楼
钳型电流表还卡再电缆上,不像是测量电压用错了档位,是不是粉尘飞扬遇到电火花引起爆炸。
1956
chenjinlin
文章数:386
年度积分:50
历史总积分:1956
注册时间:2015/8/31
发站内信
发表于:2017/8/8 10:50:03
#14楼
所以我们电气人员,一定要胆大心细,千万不能马虎。一个小的失误可能就会造成大的事故。。。。
8876
chi1225
文章数:2412
年度积分:272
历史总积分:8876
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2017/8/8 10:59:09
#15楼
事故猛如虎。。
17410
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:374
历史总积分:17410
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/8/8 11:27:29
#16楼
我用电流档测过电压,直接把表的保险烧了,没有其他的事啊
这事故不应该是档位选择错误造成的
21843
yejingmao
文章数:12621
年度积分:50
历史总积分:21843
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/8/8 11:36:54
#17楼
1,电缆没有测试就送电,属违规操作
2,测电压时档位没切换正确,学艺不精,工作没注意安全,只能怨自己了
20924
cgmguangming
文章数:4258
年度积分:548
历史总积分:20924
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2017/8/8 12:11:00
#18楼
回复 #10楼 zzm7959
安全意识差,我们一般配两块表,电流卡表单独用
此帖发自论坛APP
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
17124
gf2003129
文章数:10790
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2017/8/8 14:41:26
#19楼