中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】天然气燃烧机控制盒同时烧坏PLC也坏了(20170718)
发表新帖 回复该主题
回帖:30个,阅读:1496 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】天然气燃烧机控制盒同时烧坏PLC也坏了(20170718)

分享到
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/17 11:24:15
#10楼
多个220V电源指示灯同时损坏,很可能是过电压所致;
浪涌保护器,该种情况下能否起到保护作用,可能要看其参数了(未具体了解过)。
此帖发自手机工控论坛
24264
zzn6737
文章数:12013
年度积分:193
历史总积分:24264
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/17 11:31:54
#11楼
用焊机了?
有问题可加
11054
逍遥的久鸣
文章数:4278
年度积分:288
历史总积分:11054
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/7/17 11:32:25
#12楼
一次性烧这么多,应该是电源问题,检查一下电压问题!表情表情感觉你们中奖了!
762
1299305403
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:762
注册时间:2017/6/6
发站内信
发表于:2017/7/17 12:34:52
#13楼
回复 #11楼 zzn6737
没有早上7点半左坏的幸亏有是交接班的时候开的机器少要不坏的还多。
此帖发自论坛APP
13925
lvjun7258
文章数:1636
年度积分:62
历史总积分:13925
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2017/7/17 12:51:17
#14楼
电源部分受到高压冲击了,问问供电部门,他们应该很清楚,保不齐还可以索赔哦
此帖发自论坛APP
com
25119
wenquan753
文章数:15287
年度积分:50
历史总积分:25119
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/17 13:58:23
#15楼
你们公司进线电压是多少的?
自己有变压器吗?
按照描述来说应该是超压导致的!
762
1299305403
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:762
注册时间:2017/6/6
发站内信
发表于:2017/7/17 14:26:19
#16楼
回复 #15楼 wenquan753
自己的变压器4oo千伏安,进线1o千伏的高压。
此帖发自论坛APP
24264
zzn6737
文章数:12013
年度积分:193
历史总积分:24264
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/17 14:30:38
#17楼
以下是引用12993054032017/7/17 14:26:19的发言:
自己的变压器4oo千伏安,进线1o千伏的高压。
N线是否可靠连接?
有问题可加
762
1299305403
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:762
注册时间:2017/6/6
发站内信
发表于:2017/7/17 14:48:40
#18楼
以下是引用zzn67372017/7/17 14:30:38的发言:
以下是引用12993054032017/7/17 14:26:19的发言:
自己的变压器4oo千伏安,进线1o千伏的高压。
N线是否可靠连接?
N线没问题,就是早上一个瞬间的事!
此帖发自论坛APP
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2014/8/19
发站内信
发表于:2017/7/17 16:47:59
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!