如果一定要保证负荷不停电倒闸,可按以下不太规范的方法尝试:
1 穿防护服,穿绝缘鞋,带绝缘手套,有人监护
2 合母联开关
3 停1#变压器高压侧断路器
4 关闭刀闸配电柜前后柜门并上锁扣
5 迅速拉开1#变压器低压侧刀闸,不要犹豫更不能再合上
6 听天由命
还是不建议这样干,你们配电系统设计不规范。
此帖发自手机工控论坛
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/19 16:18:56
#31楼
变压器隔离开关只能切断空载变压器,带负荷切离那是断路器干的事儿
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
2130
海狼1974
文章数:206
年度积分:82
历史总积分:2130
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2017/8/5 13:47:51
#32楼
这个问题挺??的,我觉的还是应按先停运变压器所带负荷,然后停运变压器,再拉开变压器低压侧刀闸,
最后合母联断路器,毕竟操作规程是无数血的经验和教训总结出来的,做为电工应严格遵守。
道理越辨越明,感谢所有回贴。