#50楼
以下是引用老兔子2017/3/27 20:36:26的发言:
1500W45根发热管总计67.5kW,220V电压,总电流为306.818A,这是单相时的负载电流。

如果使用三相电源,220V负载电压,只能星形连接,每相电流102.273A。

因为星形连接的相电流等于线电流,所以线电流也是102.273A。

以上是正确、准确的计算。

有人用经验口诀来计算是不准确的。如果用于选择导线截面积还可以,但计算负载电流就不行了,因为选择对象不同。
赞??~~~~~~
此帖发自手机工控论坛
887
15814569209
文章数:233
年度积分:50
历史总积分:887
注册时间:2017/2/20
发站内信
发表于:2017/3/30 23:30:08
#51楼
回复 #47楼 老兔子
表情哦,原来如此,以前看书只是把他记下来,没有去理解他,你讲解了一下,与实例思考一下,终于懂了,谢谢大神指点表情表情表情