回帖:45个,阅读:4664 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】继电器线圈未得电,接点竟然导通?(20170109)

分享到
20921
cgmguangming
文章数:4258
年度积分:545
历史总积分:20921
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2017/1/10 8:25:53
#40楼
建议楼主可以将这个拆下的继电器找个底座安装试一下,如果多次试没问题,设备又对停机敏感,就直接换PLC点和底座吧。有时确实很像弄明白到底是何处出了问题,但实际生产往往不允许在线测试。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2017/1/10 10:28:09
#41楼
换底座没问题那就是底座的问题呗 多观察
1333
zhangchpin
文章数:150
年度积分:53
历史总积分:1333
注册时间:2009/4/21
发站内信
发表于:2017/1/10 18:42:52
#42楼
回复 #38楼 125603098
常开
1956
chenjinlin
文章数:386
年度积分:50
历史总积分:1956
注册时间:2015/8/31
发站内信
发表于:2017/1/10 18:59:26
#43楼
这是只有一种可能,继电器触点卡死了,你把下来震动下就好了啊。。。。。
21673
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/1/11 9:01:58
#44楼
触电粘了吧
此帖发自手机工控论坛
11901
wang4370
文章数:5734
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2017/1/11 9:25:13
#45楼
换过元件就好了,那就是元件本身有问题呗。