中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

工控论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 福禄克FLUKE技术论坛 → 浏览主题: 【话题】奇怪的升压?(20161216)
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:1460 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】奇怪的升压?(20161216)

分享到
6061
904970507
文章数:1863
年度积分:59
历史总积分:6061
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/12/11 23:33:13
#0楼
24V的稳压电源在输出正极串进一个二极管,二极管正极接24V,用数字表测量二极管负极电压是24V,但当用手碰到二极管负极时,此时电压就升到60多V了,用安捷伦和福禄克的数字表测量都是一样的结果,这个怎么解释呢?
[此贴子已经被jint于2016/12/19 9:17:55编辑过]
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/12/11 23:47:48
#1楼
是感应电压吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24261
zzn6737
文章数:12013
年度积分:190
历史总积分:24261
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/11 23:54:59
#2楼
接地一下应该就正常了!
有问题可加
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/12 3:08:51
#3楼
不知1楼所说是否为一个原因(又如干扰、杂散波);接上负载或穿不同的鞋子(注意安全),是否不同。
此帖发自论坛APP
2679
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2679
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2016/12/12 6:16:06
#4楼
是感应电压
1394
金豪
文章数:316
年度积分:50
历史总积分:1394
注册时间:2015/7/8
发站内信
发表于:2016/12/12 8:19:17
#5楼
感应电压?
7782
wangjlcs
文章数:1421
年度积分:121
历史总积分:7782
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2016/12/12 8:38:07
#6楼
稳压电源是什么形式的,开关电源还是线性电源?电源接地没有?
8873
chi1225
文章数:2412
年度积分:269
历史总积分:8873
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2016/12/12 8:41:47
#7楼
串二极管的目地是什么?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/12/12 8:44:49
#8楼
在电子线路中,严禁人体触摸带电工作的电路板,哪怕是低压电源CPU信号处理电路。
你触摸带电的电子原件,目的是什么?实验?验证是否会被电倒?表情
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/12/12 9:17:59
#9楼
这是怎么发现这个现象的呢