* 帖子主题:

【话题】一个看起来比较常识性的问题,关于简单配电箱的(20161212)

分享到
3459
2232923848
文章数:1375
年度积分:50
历史总积分:3459
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/12/12 10:10:28
#30楼
一定要接.
36388
知道一点
文章数:21682
年度积分:807
历史总积分:36388
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/12/12 10:15:02
#31楼
如果想让漏保作用,必须接
如果可以不接,厂家这样设计是钱多撑的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4052
gaoyingchun
文章数:479
年度积分:81
历史总积分:4052
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2016/12/12 11:01:06
#32楼
以下是引用jiouai842016/12/10 16:23:36的发言:
确实还是要接的,漏保里的漏电电流检测应该是要检测三相和零线的电流和的,如果不接的话应该是接上负载就跳的吧
英雄所见略同,你是否测试过?
共同学习!!!
7662
jiouai84
文章数:656
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2016/12/12 11:11:42
#33楼
回复 #32楼 gaoyingchun
没有测试过三相的。只试过单相的,
1565
pynj
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2016/12/13 8:37:20
#34楼
要接。其实不接和接上按按试验按钮就知道了
474
hbtsszc
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:474
注册时间:2016/12/6
发站内信
发表于:2016/12/13 16:37:31
#35楼
学习了,非常好。