中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】借电造成的总断路器一起跳(20161018)
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:1326 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】借电造成的总断路器一起跳(20161018)

分享到
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/10/14 23:24:58
#10楼
5号断路器的供电范围?是否与“车间”供电有交叉。
5号跳闸是偶然因素,还是因“车间”的故障,跳闸指示各是什么。
1700
jin2008hai
文章数:280
年度积分:50
历史总积分:1700
注册时间:2009/11/26
发站内信
发表于:2016/10/15 9:24:16
#11楼
有什么联锁吧。
[此贴子已经被作者于2016/10/15 9:24:28编辑过]
3459
2232923848
文章数:1375
年度积分:50
历史总积分:3459
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/10/15 9:48:47
#12楼
双电源一定要用倒闸系统.否则不安全.
9200
646270767
文章数:775
年度积分:295
历史总积分:9200
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2016/10/15 12:27:40
#13楼
     同意6楼的观点。应该将4号刀闸换成4极断路器,倒闸时将零线一起断开。
21843
yejingmao
文章数:12621
年度积分:50
历史总积分:21843
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/10/15 14:48:34
#14楼
刀闸断开的是相线,零地没断开吧?三相负荷不平衡电位漂移
自学成才!
4554
ljchbhc
文章数:976
年度积分:50
历史总积分:4554
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2016/10/15 20:20:04
#15楼
零序电流保护跳闸!
19273
fuhuafeng72
文章数:5571
年度积分:444
历史总积分:19273
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2016/10/15 20:22:38
#16楼
相序查了没有?
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/10/16 7:28:16
#17楼
你这所有开关都合上上的话不成了两台变压器并联运行了?
7662
jiouai84
文章数:656
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2016/10/16 8:27:05
#18楼
回复 #10楼 mjinbao
昨天已经把去车间的240的怀疑有短路的电缆换了,合闸还是一起跳,今天查零线看,如果找到原因再跟大家分享
4002
zy356622
文章数:69
年度积分:199
历史总积分:4002
注册时间:2008/4/1
发站内信
发表于:2016/10/16 11:30:21
#19楼
地线可能也要查一下,防止使用的是联合接地