中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】大电机有必要加软起动器吗(20160811)
发表新帖 回复该主题
回帖:64个,阅读:2653 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】大电机有必要加软起动器吗(20160811)

分享到
15624
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/11 18:33:04
#50楼
以下是引用limassol2016/8/11 16:19:19的发言:
公司几百千瓦、一千多千瓦的电机都是直接启动
还没见过那么大的电机
此帖发自手机工控论坛
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
4830
想想看
文章数:1465
年度积分:51
历史总积分:4830
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2016/8/11 19:38:58
#51楼
电动机要不要降压起动目前的许多书刊上都没有讲清楚,都只说了一个大概,不太靠谱。一般要求起动时造成的电压降小于15%,个别允许20%。一般变压器满负荷的电压降是5%(具体由阻抗电压决定),所以变压器低压则输出电压是400V,满负荷时输出380V。如果电压降要达到15%,变压器的负荷要达到3倍额定负荷,20%就是4倍额定负荷,10%就是2倍额定负荷。实际当中如何来确定起动时电压降是否达标呢?变压器现有负荷加起动负荷除于变压器额定容量,小于等于4的,电压降是20%,小于等于3的,电压降是15%,小于等于2的,电压降是10%。
起动负荷=电机功率乘8
以上方法是比较靠谱的,反映了电压降的实质。当然这也只是估算,严格的求证要加入变压器阻抗电压、变压器负载特性数据,现有负荷的功率因数(或负荷总电流)、起动电机的效率与功率因数、起动电流倍数等参数。
4830
想想看
文章数:1465
年度积分:51
历史总积分:4830
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2016/8/11 19:54:25
#52楼
以下是引用step12016/8/10 20:47:53的发言:
电动机直接全压起动的危害性及软起动好处
⒈ 引起电网电压波动,影响同电网其它设备的运行
交流电动机在全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的4~7倍,当电机的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降,影响同电网其它设备的正常运行。
软起动时,起动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般在10%以内,对其它设备的影响非常小。
⒉ 对电网的影响
对电网的影响主要表现在两个方面:
①超大型电机直接起动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击,常常会引发功率振荡,使电网失去稳定。
②起动电流中含有大量的高次谐波,会与电网电路参数引起高频谐振,造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。
软起动时起动电流大幅度降低,以上影响可完全免除。
⒊ 伤害电机绝缘,降低电机寿命
①大电流产生的焦耳热反复作用于导线外绝缘,使绝缘加速老化、寿命降低。
②大电流产生的机械力使导线相互摩擦,降低绝缘寿命。
③高压开关合闸时触头的抖动现象会在电机定子绕组上产生操作过电压,有时会达到外加电压的5倍以上,这样高的过电压会对电机绝缘造成极大伤害。
软起动时,最大电流降低一半左右,瞬间发热量仅为直起的1/4左右,绝缘寿命会大大延长;软起时电机端电压可以从零起调,可完全免除过电压伤害。
⒋电动力对电机的伤害
大电流在电机定子线圈和转子鼠笼条上产生很大的冲击力,会造成夹紧松动、线圈变形、鼠笼条断裂等故障。
软起动时,由于最大电流小,则冲击力大大减轻。
⒌ 对机械设备的伤害
全压直接起动时的起动转矩大约为额定转矩的2倍,这么大的力矩突然加在静止的机械设备上,会加速齿轮磨损甚至打齿、加速皮带磨损甚至拉断皮带、加速风叶疲劳甚至折断风叶等等。
软起动的转矩不会超过额定转矩,上述弊端可以完全克服。
不要认为软起动器什么都好,它的最大缺点是产生高次谐波,降低电机效率。有时高次谐波的危害大于电压波动的危害。
1349
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1349
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/8/11 20:58:12
#53楼
热心坛友很多,大家各说各的道理!估计楼主也有点蒙胧了。
问题正解并不复杂。首先加软启得有道理,为什么要加软启。。。加软启不外乎几个原因:1,电源容量不足,电机启动时引起电压波动,影响其它运行的电气设备!2.接触器触头损坏频繁,启动时电流过大造成,经常换触头麻烦,换接触器不经济,用变频又不调速,星三角等降压方式又感觉老套且麻烦,折中的办法加软启不失为很好的办法!3,泵类的管道启动振动太大,避免起动时的冲击。
当然加软起费用肯定得增加,这得看你的选择了,如果你觉得这个费用值得,那你就再想想,软启不仅在起停中起一定的作用,同时在电机保护方面比传统的接触器,热继要全面得多,这样你就觉得软启还是不错的选择的!相反,上述的情况你一样都不沾边,平白无故的要加软启,老板会以为你是不是在搞软启的推销的!你说是不?
至于楼上说的可以最大程度的避免,加个旁路!
在目前变频当家的年代,软启动器还能艰难的存在,说明它有它的道理,星三角,自耦变等降压已显得苍老了,只是变频器的出现让软启只能低着头默默的工作!
15624
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/11 21:45:46
#54楼
以下是引用lin716642016/8/11 20:58:12的发言:
国产品牌45KW一两千元还可以接受,我现在就是担心质量不靠谱,进口的又很贵,某品牌近万,我以前在国企的时候大量使用那个进口品牌,实际也多数失效,变成假象。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
22456
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:237
历史总积分:22456
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/8/12 8:06:42
#55楼
你想多了,多半闲的蛋疼,鉴定完毕!表情
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1803
15010060825
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1803
注册时间:2013/6/18
发站内信
发表于:2016/8/12 16:33:39
#56楼
软启没必要,降压启动还是必需的
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/12 16:43:04
#57楼
其实你们都忽略一个因素:成本。
当有10台或者20台,或者更加多的37KW和45KW的马达的时候,只用一个接触器+热继电器启动,比用三个接触器+时间继电器+热继电器启动,至少能够节省超过一半的电气控制系统投资的费用。

以10台37KW启动线路为例,使用经济启动方案,单台费用大约为300¥,使用星三角启动方案,单台绝对超过600¥。那么节省的资金约为3000¥。如果你是一个依靠自己辛苦挣的钱而开办私营企业主,甚至为了投资开办工厂而去借高利贷,你能不斤斤计较投资成本吗?

但是国企之类的就无需担心费用问题,因为是所有制企业,纳税人掏钱买单,你懂的。
1349
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1349
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/8/13 21:20:30
#58楼
回复 #54楼 step1
西驰电气性能不错,价格你可以查下!
15624
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/13 21:24:13
#59楼
以下是引用cfg1682016/8/12 16:43:04的发言:
私人企业也不是那么小气的,现在公司一方面异地买了地做了规划设计但是没有动工,现在又准备在老基本投入一个亿,拆宿舍楼建到另外一个地方,然后在宿舍楼再建厂房。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006