中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】想和大家讨论一下安全供电问题(20160707)
发表新帖 回复该主题
回帖:38个,阅读:1749 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】想和大家讨论一下安全供电问题(20160707)

分享到
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/5 18:31:47
#10楼
重复接地是将零线与相对于供电变压器远端的接地网再次连接(在变压器端首次连接),主要是降低零线对地电压
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/7/5 18:35:02
#11楼
PE线是接地线,与大地相连,按标准每年要检测接地电阻,不存在接触不良的情况,且应该是多点接地。
1349
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1349
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/7/5 19:30:31
#12楼
1楼说的很明白了!
1248
tq666100
文章数:146
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2016/3/28
发站内信
发表于:2016/7/5 19:50:35
#13楼
回复 #1楼 YXBK
“N线和PE线,变压器处是一起的,出来后就分成了N和PE线“,请问楼主,既然N和PE在变压器处是一起的,那么两者一起的这根线叫什么?出来后,就分成了N和PE,是直接一分为二,还是接地后,再一分为二?  小白不懂,,请释疑下。
11901
wang4370
文章数:5734
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/7/5 19:57:04
#14楼
小区内一般不做重复接地。
天地不仁以万物为刍狗
25119
wenquan753
文章数:15287
年度积分:50
历史总积分:25119
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/5 20:00:55
#15楼
小区的都是给你的相线+N
好点的会给你做PE
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/6 6:19:51
#16楼
大家都比较科学实际的分析探讨,我先讲一个2011年的事 哈市南岗区红旗满族乡农民新居的一次电气故障, 零线带电, 测量发现380v进入百姓家庭,损坏麻将机,电视电脑等很多家用电器,检查配电室发现 零母排带电,原因是变压器到配电柜90平方零线铜线鼻子与配电柜零母排【铝】腐蚀虚接,估计和250KVA变压器N相断开了,由于三相负载不平衡 导致进入家庭零线带电。重新处理接头,同时将零母排和接地网母排用90平方线做了重复连接 ,物业一位姓贰的电工不敢合闸 要请示上级领导同意,我检查了所有线路确认没问题后合闸重新送电,损坏电器 由当地一电器修理的老师傅以极低的价格全部修复。估计基本都是电源部分有问题。-----------------我个人认为零线和地线在配电室进入居民楼之前应可靠连接在一起。进到用户端再分开,工厂的供电方式与居民供电方式应相同,必须五线制,四线制是不合理的,比如有些动力插座基本都是四孔 A B C N  很多时候N线是参与电流的,人们大多都把N当成地来使用。 动力型五孔插座目前还没有,这就产生了矛盾。我也不知道这些问题国家是咋规定的,也不愿去看。
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/6 6:24:04
#17楼
以下是引用mengx98062016/7/5 9:15:48的发言:
首先要说的,你要真是能把接地这个东西看懂了,你就不在这个坛子里混了,要忙于各种国际会议了!
    其实接地也没你想的那么复杂,工厂接地和民用接地不能作为一个概念来用的,因为工厂用电的系统和民用的系统是不一样的,这个三两句话也不能说明白乃(最重要是我也讲不明白,你要是耐得心的话,我可以发几本电子书给你看)
                -那你就发点过来729837988
40435
YXBK 版主
文章数:18514
年度积分:849
历史总积分:40435
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2016/7/6 7:37:42
#18楼
回复 #13楼 tq666100
附件 -90898765.gif


TN-S系统

TN-S为电源中性点直接接地时电器设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统,N为工作零线,PE为专用保护接地线,即设备外壳连接到PE上。

目录
1?基本介绍
2主要特点
3其他资料
折叠编辑本段?基本介绍



根据IEC 规定低压配电系统按接地方式的不同分为三类,TT 、TN 和IT 系统。

TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C 和TN-S 等两种

TN-S为电源中性点直接接地时电器设备外漏可导电部分通过零线接地的接零保护系统,N为工作零线,PE为专用

【保护接地线】,即设备外壳连接到PE上。因为用5线配电,有色金属用量大,多为民用建筑配电选择方式,对于大量单相负荷造成的三相不平衡问题,因为N为专用,平时PE不导电,安全性好。

折叠编辑本段主要特点

一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT 系统的5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。

TN-S 方式供电系统 它是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统。系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。

工作零线只用作单相照明负载回路。

专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关。

干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。国家规定在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S 方式供电系统。

折叠编辑本段其他资料

第一字母表示 电力系统的对地关系

T-----一点接地

I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地

第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系

T-----外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关

N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)

如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合

S-----中性线和保护线是分开的

C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)
大家一起学习
22647
mengx9806
文章数:10708
年度积分:386
历史总积分:22647
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2016/7/6 8:48:58
#19楼
回复 #17楼 超级大手
已经发到你的QQ邮箱里了。后续有时间的话我再给你发,现在忙
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005