中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】为了省线把器件倒着接(20160527)
发表新帖 回复该主题
回帖:37个,阅读:1805 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】为了省线把器件倒着接(20160527)

分享到
10541
243604901
文章数:3756
年度积分:65
历史总积分:10541
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/26 13:00:45
#10楼
以下是引用jinqiaoma2016/5/26 10:46:30的发言:
限压型浪涌保护器前面必须加熔断器或微断,开关型可以不加。
那个浪涌保护器倒着安装,应该是为了从熔断器下口出线直接跨过来方便。
我们的柜子里浪涌保护器前面就有一个微断,只不过没有倒着装
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10027
qd
文章数:5176
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/5/26 13:46:57
#11楼
以下是引用10533707902016/5/26 12:39:33的发言:
零线上也加保险?
恩零线也加了
此帖发自手机工控论坛
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
10027
qd
文章数:5176
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/5/26 13:48:54
#12楼
以下是引用2436049012016/5/26 13:00:45的发言:
以下是引用jinqiaoma2016/5/26 10:46:30的发言:
限压型浪涌保护器前面必须加熔断器或微断,开关型可以不加。
那个浪涌保护器倒着安装,应该是为了从熔断器下口出线直接跨过来方便。
我们的柜子里浪涌保护器前面就有一个微断,只不过没有倒着装
我们用前面加个断路器头一次见加保险丝的
此帖发自手机工控论坛
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
17124
gf2003129
文章数:10790
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/5/26 14:35:32
#13楼
那能省几个呀,就是一点线的问题么
做什么事贵在坚持!
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/5/26 15:29:31
#14楼
有这方面的规范不?
6283
919355607
文章数:1868
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/5/26 15:58:50
#15楼
很多非标机都是这样的
7636
hnhyczj
文章数:3760
年度积分:72
历史总积分:7636
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/5/26 16:22:27
#16楼
能用就行了。
10027
qd
文章数:5176
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/5/26 16:57:12
#17楼
以下是引用9193556072016/5/26 15:58:50的发言:
很多非标机都是这样的
非标记达到客户的要求就行
此帖发自手机工控论坛
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
24261
zzn6737
文章数:12013
年度积分:190
历史总积分:24261
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/5/26 18:34:20
#18楼
正常。
楼主来张全图更直观、、、、
有问题可加
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/5/26 20:01:59
#19楼
似乎倒着接线也很见,很多箱式变压器中的接线 都有这种现象 。
思想决定高度
工控学堂推荐视频: