中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

机电一体化

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 【话题】又一个无人认领的配电系统(20180129)
发表新帖 回复该主题
回帖:45个,阅读:2151 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】又一个无人认领的配电系统(20180129)

分享到
2407
990015440
文章数:140
年度积分:158
历史总积分:2407
注册时间:2017/6/29
发站内信
发表于:2018/1/28 20:14:39
#10楼
用软起还需要在用热继电器吗?
此帖发自论坛APP
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/1/28 20:46:33
#11楼
怎么个不好使呢?还好控制电路看起来应该是不怎么复杂 的,不过首先要吃透控制工艺。
10884
san.simon 版主
文章数:1787
年度积分:48
历史总积分:10884
注册时间:2006/7/4
发站内信
发表于:2018/1/28 21:15:38
#12楼
找市场里卖电气的商店做 心真大
8191
solidcam
文章数:1718
年度积分:254
历史总积分:8191
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2018/1/28 21:23:53
#13楼
布置比较乱
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/28 21:25:58
#14楼
虽然比较乱,但是线号都有,查出问题压力不算大
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/28 21:37:15
#15楼
以下是引用gf20031292018/1/28 19:48:45的发言:
It  is  too  low
与价格并没有关系,这台柜子用户花了一万一千多。
[此贴子已经被作者于2018/1/29 9:17:10编辑过]
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/1/28 21:59:58
#16楼
主接触器下方有2个白色方块是啥呢
2899
渡边的秋叶
文章数:587
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2018/1/29 6:09:28
#17楼
白色的应该是消防模块,接受消防信号并作出相应的动作。
正常的消防控制系统一般有机部分组成,1是稳压系统,由稳压泵或稳压泵加压力罐组成,电接点压力表来调控管道压力。
2是消防主泵,正常时不工作,当有火灾报警时启动。消防管道一般设有压力调整阀或泄压阀,以防爆管。
3是,消防巡检系统,因为主泵平时不工作,时间长了叶轮容易生锈,因此每隔一段时间主泵开启运转一段时间。这个一般是有变频器和PLC,触摸屏组成。
4是消防模块,作为泵房和消防中心联系的枢纽。
14311
卢学斌
文章数:5287
年度积分:118
历史总积分:14311
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/29 8:15:52
#18楼
看柜子里边已经有消防控制模块并接线了,怎么个不能远程启动呢?
14311
卢学斌
文章数:5287
年度积分:118
历史总积分:14311
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/29 8:16:37
#19楼
回复 #10楼 990015440
热继电器是切换备用泵的。