求助,问一下,松下的PLC与台达触摸屏通讯,触摸屏自动界面能动,手动界面点不动,无法控制设备动作有哪些原因造成的呢,谢谢!
18948
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:205
历史总积分:18948
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/2 17:15:03
#1楼
那要看你的具体程序 地址了
16168
zrx517697809
文章数:6269
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/6/2 17:21:22
#2楼
这个应该是手动程序有问题吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
84475
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:534
历史总积分:84475
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/6/2 17:23:10
#3楼
根据描述二个是通讯上的,至于不能手动控制,是刚做的设备,还是以前可以控制、现在不能用了?
如果是刚做的,那就是程序设计的原因;
如果是之前好好的,现在不能控制,请先检查下外围线路;
40439
YXBK 版主
文章数:18515
年度积分:853
历史总积分:40439
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/6/2 19:46:28
#4楼
自动界面能动,那就说明PLC与触摸屏的通讯是没有问题的

手动界面点不动.这个要看具体情况了,如果是有转换开关的,看看开关是不是好的
大家一起学习
38622
fumz78 版主
文章数:17160
年度积分:150
历史总积分:38622
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/6/2 20:08:07
#5楼
手动操作界面,同时再监控PLC程序,看具体哪些条件没满足。