* 帖子主题:

【话题】求助:威纶触摸屏位状态开关按不动(20180106)

分享到
2501
778596648
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:2501
注册时间:2010/4/14
发站内信
发表于:2018/1/5 23:16:28
#0楼
我编写四个点,奇怪了两个按不动?
[此贴子已经被jint于2018/1/7 10:32:44编辑过]
此帖发自手机工控论坛
2501
778596648
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:2501
注册时间:2010/4/14
发站内信
发表于:2018/1/5 23:17:40
#1楼
附件 IMG_20180105_230619.jpg



附件 IMG_20180105_230021.jpg
此帖发自手机工控论坛
2501
778596648
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:2501
注册时间:2010/4/14
发站内信
发表于:2018/1/5 23:18:36
#2楼
就奇怪了0.06 0.07能按动,0.02 0.04按不动
此帖发自手机工控论坛
27308
guanyumou 版主
文章数:10447
年度积分:491
历史总积分:27308
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/5 23:50:08
#3楼
以下是引用7785966482018/1/5 23:18:36的发言:
就奇怪了0.06 0.07能按动,0.02 0.04按不动
你要对这几个输入点进行置位或者复位吗?
2501
778596648
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:2501
注册时间:2010/4/14
发站内信
发表于:2018/1/6 0:01:49
#4楼
我是学习做实验的,真搞不懂,四个点设置一模一样,就有两个按没反应,
此帖发自手机工控论坛
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/1/6 7:22:40
#5楼
是啥变量呢
此帖发自手机工控论坛
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/6 7:58:19
#6楼
是在仿真情况下,还是那个在触摸屏上
8876
chi1225
文章数:2412
年度积分:272
历史总积分:8876
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2018/1/6 8:04:43
#7楼
地址设置不对,确定是PLC内部继电器?
2501
778596648
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:2501
注册时间:2010/4/14
发站内信
发表于:2018/1/6 8:40:49
#8楼
仿真可以,传到触摸屏就有两个点按着没反应,我那四个点设置都一模一样的啊,都是输入控制点
此帖发自手机工控论坛
24223
ytleaderplc
文章数:10248
年度积分:649
历史总积分:24223
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2018/1/6 9:02:42
#9楼
初学的吧
操作内部W0.00 或者200.00之类的地址。