PT100通过温度变送器连接FX3U-4AD模块的数值怎么转换?

分享到
40446
YXBK 版主
文章数:18522
年度积分:860
历史总积分:40446
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2018/9/19 8:55:42
#10楼
回复 #9楼 CH096
没错
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/9/19 9:31:41
#11楼
最简单的办法,把传感器放在电热杯里,做一杯开水,然后开水杯里放PT00传感器和一个水银温度计,此时100度的开水,变送器输出电压是多少?水银温度计示值是多少?就有了一个线性的斜率,这就是变送器输出的真实比值关系。

搞不准的问题,可以通过可操作性的试验去搞定。
[此贴子已经被作者于2018/9/19 9:32:38编辑过]
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/9/19 10:00:18
#12楼
0~10V对应的是0~4000;
不是4095;