关于plsr指令的问题

分享到
376
1793824896
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:376
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2018/3/18 16:03:04
#0楼
附件 BK%~PU9Y_TO}E0~D4()KVRW.jpg

附件 F}M4U【3~Z5`)ONS)【_~)2XX.jpg


用三菱FX2N PLC控制两台步进电机,y0控制1号电机,y2为一号电机的方向,y1控制2号电机,y3为2号电机的方向,有如上几条指令,用plsr指令控制,当置位m18和m28时,一号电机动作,但二号电机不动作,图为监控画面,后经过改进,先置位m18,步进电机1运行完成后再置位m28,结果未发生改变,请求各位老师解答,谢谢老师。


376
1793824896
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:376
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2018/3/18 16:27:25
#1楼
麻烦各位老师了
376
1793824896
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:376
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2018/3/18 19:02:37
#2楼
请求各位老师解答
此帖发自手机工控论坛
2702
wy520mn1
文章数:88
年度积分:116
历史总积分:2702
注册时间:2018/3/14
发站内信
发表于:2018/3/19 19:02:07
#3楼
我是新手,看视频说的,不是说一个程序只能用一条plsr指令吗?
376
1793824896
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:376
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2018/3/19 20:31:41
#4楼
可是我前面也有控制这两台电机复位  都可以同时运行的
此帖发自手机工控论坛
376
1793824896
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:376
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2018/3/19 20:36:23
#5楼
到目前为止  这个问题还是没有解决  尝试过很多种编程思路
此帖发自手机工控论坛
376
1793824896
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:376
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2018/3/19 21:39:48
#6楼
附件 QQ截图20180319213303.jpg

附件 R{H4K8KBX5D~@TAHK$8$%LT.jpg



这是对电机进行复位的程序  能够同时运行,希望各位大神帮我解答一下为什么不能运行
11871
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:197
历史总积分:11871
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/19 22:02:14
#7楼
搜索一下Y1,看看是不是双线圈
376
1793824896
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:376
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2018/3/19 22:31:13
#8楼
如果y1是双线圈的话那一开始不应该也没有输出么?
此帖发自手机工控论坛
5170
SZHFEI512
文章数:352
年度积分:188
历史总积分:5170
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2018/3/20 8:40:52
#9楼
不用M8029,用M8147、M8148