#0楼
附件 IMG_20180512_144054.jpg
此帖发自手机工控论坛
12413
feiyonglou
文章数:355
年度积分:293
历史总积分:12413
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2018/5/12 20:49:57
#1楼
最高频率100HZ。
此帖发自手机工控论坛
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/12 20:51:46
#2楼
铭牌不是标的很清楚了,有50~100HZ,只是这个频率区间属于恒功率输出;
21676
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:300
历史总积分:21676
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/5/12 22:38:22
#3楼
最高可以调到100hz。
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/13 7:24:11
#4楼
上面标的N.m  /5~50HZ,表示在这个频率区间电机是恒转矩输出;
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/13 21:58:42
#5楼
电机的铭牌数据仅仅是说电机允许的技术参数,用户实际使用多少,只要在铭牌数据范围以内即可。5-50Hz恒转矩特性,50-100Hz恒功率特性。这是电机允许的技术参数。仅此而已。

实际使用,在这个范围以内,是多少就用多少。
6352
zcd207
文章数:1947
年度积分:68
历史总积分:6352
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/5/14 9:37:23
#6楼
有铭牌好啊。有依据,
5212
yecao2003
文章数:1376
年度积分:50
历史总积分:5212
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2018/5/14 10:06:31
#7楼
这个不是变频电机吧?
861
872602703
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2014/3/14
发站内信
发表于:2018/5/14 14:02:56
#8楼
明白,多谢!是变频电机来的。以前试过是写变频电机但没有标频率,调到60Hz就发烫。
此帖发自手机工控论坛
27149
凤凰息梧桐
文章数:17063
年度积分:801
历史总积分:27149
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/14 16:32:27
#9楼
变频电机 和 普通电机的区别是什么