中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 变频器标称可以到400hz,现在怎么设置都只能最高输出到60hz,怎样才能设置到更高频率?
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:11387 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

变频器标称可以到400hz,现在怎么设置都只能最高输出到60hz,怎样才能设置到更高频率?

分享到
409
tchdc
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:409
注册时间:2018/3/12
发站内信
发表于:2018/3/14 1:40:24
#20楼
这套系统一直还有个怪现象,电机空转下测试,转速低时电流反而大,60hz是电流4点几安,电机升温明显,一直都是把基底电压降低才能使用。现在变频器设置好了频率上去了,空载电流明显下降,120hz时电流才0.7A,电机也不发热了,真是奇怪。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/3/16 18:43:13
#21楼
回复 #19楼 tchdc
不应该这样,旋钮设定0-10V对应的百分比是不是应该有一个参数?作为规格化的设置呢?
409
tchdc
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:409
注册时间:2018/3/12
发站内信
发表于:2018/3/16 23:19:59
#22楼
回复 #21楼 kdrjl
看手册有个:“pr76 面板输入旋钮频率偏压”的参数,看起来关联到你说这个功能,但已试过没有变化,
[此贴子已经被作者于2018/3/16 23:20:49编辑过]
5351
MFDXT
文章数:2677
年度积分:53
历史总积分:5351
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/3/17 7:03:06
#23楼
以下是引用ZCMY2018/3/12 15:15:18的发言:
附件 PR18.jpg


参数PR18;
讲的明白,这个我也学会了,收藏备用
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/3/17 23:58:37
#24楼
回复 #22楼 tchdc
不知道这个变频器的功能和参数,没法帮你。如果是西门子的变频器,我会和你交流的。关于最高转速,关于设定值和实际指的规格化(比例)问题,我都能和你讨论。
6352
zcd207
文章数:1947
年度积分:68
历史总积分:6352
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/3/18 8:58:32
#25楼
静下心来,好好研习说明书,不要过于急躁。加油
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2018/3/18 9:19:20
#26楼
找一下厂家技术支持,这样可能会来的快一点!
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/3/19 20:15:33
#27楼
一般上限频率400HZ,最大频率400HZ,基频【基底频率】400HZ,大部分变频器是V/F控制,基频的大小对应输出电压。基频是50HZ,那最高输出电压就是380V,基频是400HZ,最高输出电压就是380V,如果基频是100HZ,你懂得。基频得根据电动机的机械特性来设定,一般是根据电动机的名牌来设定。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004