这个是S7-200的接线图,请问第三通道的屏蔽层为啥要接M-到C-这根线呀?还有为什么不短接A+和RA?还有这个属于在端子处(214-219)屏蔽层一端接地嘛
【方案】
应用案例 | 基于 PC 的控制技术灵活应用于固态金属增材制造中
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
16377
产品体验中心会员
李东泽
版主
文章数:
7104
年度积分:
42
历史总积分:
16377
作者的所有帖子(7104)
注册时间:
2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/2/7 20:16:58
#1楼
屏蔽层就是单端接地,有一种说法和做法,是屏蔽层接24V电源的负极,但是对开关电源的有要求,而且屏蔽层接地一般都是不建议和动力线接地在一起用
仅供参考,谢谢
【方案】
CO2 监测有助于生产品质良好的薯片
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18495
pqsh
版主
文章数:
7301
年度积分:
325
历史总积分:
18495
作者的所有帖子(7301)
注册时间:
2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/2/8 15:36:54
#2楼
这图画得有问题。
【方案】
ABB为中国电建最大海外水电站项目提供电气设备和控制系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6868
海边渔翁
文章数:
1443
年度积分:
50
历史总积分:
6868
作者的所有帖子(1443)
注册时间:
2015/2/24
发站内信
发表于:2019/2/8 20:46:14
#3楼
这个是不是标识错了
【方案】
基于台达机电技术的梳棉锯条冲齿加工伺服控制系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
25096
goldage
文章数:
14410
年度积分:
598
历史总积分:
25096
作者的所有帖子(14410)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/2/8 21:49:54
#4楼
看这个图,估计是设计的受到欧洲的设计规范和习惯的影响,电源的负和屏蔽接一起,反正我是不喜欢电源的负和屏蔽接一起
【方案】
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
84475
ZCMY
版主
文章数:
47271
年度积分:
534
历史总积分:
84475
作者的所有帖子(47271)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/2/10 22:51:10
#5楼
短接A+和RA是电流信号时才短接的;
【方案】
预防停机和火灾--FLIR T440热像仪:适用于电气检查的完美工具
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28161
cfg168
文章数:
17098
年度积分:
57
历史总积分:
28161
作者的所有帖子(17098)
注册时间:
2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/2/11 7:57:37
#6楼
有一种2芯的信号电缆线,另一芯就是网状的屏蔽层,比如闭路电视的同轴信号线。
【方案】
台达变频器在切削力测量实验中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3519
产品体验中心会员
ycwmjw
文章数:
537
年度积分:
50
历史总积分:
3519
作者的所有帖子(537)
注册时间:
2011/2/20
发站内信
发表于:2019/3/8 6:54:17
#7楼
以下是引用
cfg168
在
2019/2/11 7:57:37
的发言:
有一种2芯的信号电缆线,另一芯就是网状的屏蔽层,比如闭路电视的同轴信号线。
是的。
此帖发自论坛APP
【方案】
应用案例 | XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
•
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
•
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
•
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
•
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
•
[视频课程]西门子PLC入门指导
62.4004