中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 西门子EM231 CN反馈温度所有通道突然变成0
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:1654 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

西门子EM231 CN反馈温度所有通道突然变成0

分享到
401
103272301
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:2018/6/16
发站内信
发表于:2019/12/12 16:52:21
#0楼
西门子EM231 CN反馈温度所有通道突然变成0,断电重启好了,过一段时间又有发生。请问哪位知道怎么回事吗?
附件 IMG_20191211_214048.jpg
此帖发自手机工控论坛
401
103272301
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:2018/6/16
发站内信
发表于:2019/12/12 17:19:04
#1楼
变0时,SF亮红灯
此帖发自手机工控论坛
6371
甘陵至尊
文章数:560
年度积分:156
历史总积分:6371
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2019/12/12 17:41:45
#2楼
检查反馈线有无接触不良现象。
 心底无私天地宽
401
103272301
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:2018/6/16
发站内信
发表于:2019/12/12 18:40:02
#3楼
以下是引用甘陵至尊2019/12/12 17:41:45的发言:
检查反馈线有无接触不良现象。
没有接触不好。试了一下,将一个探头断开SF灯闪烁。而变0时是常亮
此帖发自手机工控论坛
401
103272301
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:2018/6/16
发站内信
发表于:2019/12/12 18:43:24
#4楼
设备正常运行中发生的,时好时不好,现在怀疑还是模块坏了
此帖发自手机工控论坛
7235
大蜜蜂
文章数:344
年度积分:204
历史总积分:7235
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2019/12/12 19:29:31
#5楼
是不是模块之间的排线接触不好?
401
103272301
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:2018/6/16
发站内信
发表于:2019/12/12 20:17:09
#6楼
以下是引用大蜜蜂2019/12/12 19:29:31的发言:
是不是模块之间的排线接触不好?
排线重新拔插过应该没问题
此帖发自手机工控论坛
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/12/12 20:35:03
#7楼
2个模块同型号的用代换法试一下;
2个模块位置换一下,如果还是这路会出现,可能是信号原因;
如果出现问题的还是原来的模块,那可能就是模块问题了;
34465
lifuquan611
文章数:15355
年度积分:446
历史总积分:34465
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/12/12 20:47:53
#8楼
起码在信息里面看下模块在线不。。。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
758
HabeRkbMGcUw
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:758
注册时间:2018/9/25
发站内信
发表于:2019/12/12 20:51:32
#9楼
是用一段时间变成这样的吗?还是修改过哪里?