想做个卷帘门自动升降的控制,手上有西门子200,想用增量编码器控制。
流程就是:漫反射开关检测到门口有物体打开电机抱闸,给变频器速度信号,电机通过编码器计算电机升高3米后抱闸抱死,监测到没有物体15秒后打开抱闸自动下降3米后抱闸抱死停止变频器输出。

实现动作就是这些,想问下有没有做过这个的请教点经验和注意的地方,最好能给个编好的程序。编码器转换位置行程准确吗,会不会长时间有误差?
[此贴子已经被jint于2018/5/4 9:00:49编辑过]
此帖发自论坛APP
36376
知道一点
文章数:21673
年度积分:795
历史总积分:36376
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/5/2 16:54:07
#1楼
这样的控制会随着时间累积误差越来越大
10508
osp321
文章数:4832
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2018/5/2 16:56:26
#2楼
在最下面装个限位 清零吧。
25091
goldage
文章数:14408
年度积分:593
历史总积分:25091
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/2 21:33:37
#3楼
传感器位置检测就可以,不用编码器吧
13922
lvjun7258
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:13922
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2018/5/2 23:17:30
#4楼
控制卷帘门用编码器+变频器,是在做实验吧!
此帖发自论坛APP
com
84475
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:534
历史总积分:84475
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/3 6:55:36
#5楼
可以每次开机或经常对一下零位;
22456
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:237
历史总积分:22456
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/5/3 7:35:19
#6楼
这个控制还需要编码器么,用两个行程开关就好了
18889
honghaii
文章数:7800
年度积分:570
历史总积分:18889
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2018/5/3 8:17:31
#7楼
估计是那种快速的软门吧。
18889
honghaii
文章数:7800
年度积分:570
历史总积分:18889
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2018/5/3 8:18:36
#8楼
我们公司用了多年了,精度还好。
24216
ytleaderplc
文章数:10246
年度积分:642
历史总积分:24216
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2018/5/3 9:36:21
#9楼
最好能给个编好的程序。