* 帖子主题:

WinCC 连接 1200 。。。。 彻底没招了 。

分享到
8279
qdppo
文章数:1165
年度积分:317
历史总积分:8279
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2018/3/12 17:48:01
#10楼
附件 03.jpg



 。。。。。 刚才按照楼上师兄的提醒 , PGPC 接口运行了一下诊断


          结果见图 , 貌似没什么问题 。


          但是激活项目后还是显示断开状态(看那个握手小图标)还是红色感叹号。


          不行再重装一次试试了 。。。。 不就是玩嘛,看谁玩死谁!
468
383268639
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:468
注册时间:2018/7/24
发站内信
发表于:2018/7/24 17:42:25
#11楼
回复 #10楼 qdppo
看你的S7-1200的固件版本是多少,V4.0可以直接走Win CC 内的S7-1200/1500驱动,V4.0及以下要走OPC,安装Simatic net也没用的
323
葛鹏飞
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:323
注册时间:2018/10/20
发站内信
发表于:2018/10/20 15:55:50
#12楼
你有Ping过吗?先看能否可以通上。如果能ping通,那你就看看设置。还有就是你不能选择AUto激活。
8279
qdppo
文章数:1165
年度积分:317
历史总积分:8279
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2018/10/20 18:54:15
#13楼
回复 #12楼 葛鹏飞


。。。。。。已解决 。


         重心安装操作系统,重心安装 WinCC , OK .