电源模块,除了排查到保险烧了以外,其它的查不出来了。送电后DC24V无输出。
有维修师吗,指导一二。
7662
jiouai84
文章数:656
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2018/3/7 20:01:02
#1楼
保险烧了,打一下散热器上的mos管,检查一下s极接的取样电阻,要是都烧了就没什么好修的,很大可能变压器坏了
2768
415150043
文章数:752
年度积分:59
历史总积分:2768
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/3/7 20:12:59
#2楼
先谢谢你的指导。我再排查一下!
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/3/7 20:49:08
#3楼
PS307,先买一个,这个放那慢慢修;
2768
415150043
文章数:752
年度积分:59
历史总积分:2768
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/3/7 20:57:10
#4楼
已经换下来了。
21673
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/3/8 10:12:13
#5楼
保险烧了,整流模块看看坏没有。
此帖发自手机工控论坛
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/3/8 11:22:49
#6楼
我都是直接用EDR-150-24,PS307根本就不采购
2768
415150043
文章数:752
年度积分:59
历史总积分:2768
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/3/8 12:48:06
#7楼
AC220端加不加滤波器?
6352
zcd207
文章数:1947
年度积分:68
历史总积分:6352
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/3/8 13:03:26
#8楼
加上滤波器,电源更稳定,电源的工作对外电路干扰就小了
10854
346953791
文章数:2800
年度积分:321
历史总积分:10854
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2018/3/8 14:49:01
#9楼
以前也遇到过ps307坏的,都是重新买的换掉。旧的扔了。