#10楼
以下是引用15394920442019/2/19 16:55:07的发言:
这种机器一年维修上百台 ,光耦没为题一般就是光耦输出到模块电阻阻值变质导致
多谢分享
1234
2529401769
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1234
注册时间:2017/9/20
发站内信
发表于:2019/2/20 10:56:16
#11楼
以下是引用15394920442019/2/19 16:55:07的发言:
这种机器一年维修上百台 ,光耦没为题一般就是光耦输出到模块电阻阻值变质导致
电阻我也测过了,阻值都是好的,电阻也没有发黑的。光耦以前是117A,我换成115A还是一样的。还有哪些地方可能是坏的呢?这个IC 49A22CK G4 不知道是做什么我用的,没查到资料
附件 1550631234301.jpg
此帖发自手机工控论坛
1234
2529401769
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1234
注册时间:2017/9/20
发站内信
发表于:2019/2/20 11:00:14
#12楼
以下是引用15394920442019/2/19 16:55:07的发言:
这种机器一年维修上百台 ,光耦没为题一般就是光耦输出到模块电阻阻值变质导致
这个应该是再取下电机通电后是不会报故障的,就是通电10来秒钟会报32.3
此帖发自手机工控论坛
50
yinguiyao
文章数:156
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/31
发站内信
发表于:2019/2/22 8:07:38
#13楼
你能不能用洗板水把板子刷干净?
1234
2529401769
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1234
注册时间:2017/9/20
发站内信
发表于:2019/3/14 11:16:13
#14楼
以下是引用15394920442019/2/19 16:55:07的发言:
这种机器一年维修上百台 ,光耦没为题一般就是光耦输出到模块电阻阻值变质导致
你好,师傅,你们那里能不能修
此帖发自手机工控论坛
1075
电子手
文章数:88
年度积分:53
历史总积分:1075
注册时间:2011/7/21
发站内信
发表于:2019/3/14 17:21:29
#15楼
我可以修,寄过来帮你搞定。表情
1234
2529401769
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1234
注册时间:2017/9/20
发站内信
发表于:2019/3/15 14:19:49
#16楼
以下是引用电子手2019/3/14 17:21:29的发言:
我可以修,寄过来帮你搞定。表情
你微信多少,私聊
此帖发自手机工控论坛