工控论坛首页 欧姆龙OMRON → 浏览主题: 发现一台欧姆龙,看到表里不一我有点郁闷了
发表新帖 回复该主题
回帖:37个,阅读:2883 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

发现一台欧姆龙,看到表里不一我有点郁闷了

分享到
4608
y258464168
文章数:2500
年度积分:50
历史总积分:4608
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/8 17:34:06
#10楼
可以正常使用吗?
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/8 17:59:06
#11楼
以下是引用y2584641682018/6/8 17:34:06的发言:
可以正常使用吗?
这个就需要我测试了——首先彻底拆开检查,然后才能确认电源执行上电:否则是DC24V加入AC220V,后果就是爆炸、冒烟、起火......
5389
安且吉兮
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:5389
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2018/6/8 20:21:44
#12楼
这电源标注像我们常见的交直两用一样,可是我在欧姆龙光电开关上遇见过,确实可以适应交直流的电源。如E3JK那款。PLC上没有用过就不敢贸然下结论了。
7968
蜀中之首
文章数:5235
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/6/8 20:40:50
#13楼
看第一张图,注意左边端子排,就判断是个旧货。
直接说哪里掏来的就是了。
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/8 21:34:58
#14楼
以下是引用蜀中之首2018/6/8 20:40:50的发言:
看第一张图,注意左边端子排,就判断是个旧货。
直接说哪里掏来的就是了。
仓库最底层,还被很多电线压住了
19022
877476825
文章数:7653
年度积分:367
历史总积分:19022
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2018/6/9 9:59:24
#15楼
盖板是后配的么?
13996
deweg
文章数:2037
年度积分:216
历史总积分:13996
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2018/6/9 10:01:21
#16楼
端子盖板可能是后配的。端子排是漏出来了,我第一次拿到的时候,也觉得奇怪,还拆了重装了几次
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/9 10:45:22
#17楼
刚刚通电了(全部拆卸发现内部电源板是DC/DC,没有传说中的开关变压器和市电整流部分自然不是AC220电源),指示灯指示该PLC还可以,至于具体的性能,那个暂时不知道(例如晶体管烧毁或者输入点烧毁、还有扩展口损坏等等,暂时没有时间测试)
8756
dbq
文章数:1383
年度积分:50
历史总积分:8756
注册时间:2002/10/10
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/6/9 10:55:22
#18楼
还是检查一下吧,dc电源是24V,AC是220V,观察这台更像DC24V的电源。
这都是欧姆龙在中国加工制造的东西,质量很一般,曾遇到一批次CP1H的继电器输出型的PLC,触点居然氧化,不能通过低压直流信号和模拟信号,只能用于AC220的高电压信号,因为高电压能够击穿触点的氧化膜。维修损失不小。
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/9 11:16:12
#19楼
回复 #18楼 dbq
这个目前我选型时都不会选用继电器输出类型,我都是晶体管输出,就算要控制AC220也是另加继电器