工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 传感器量程上限该怎么计算?
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:1792 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

传感器量程上限该怎么计算?

分享到
6868
海边渔翁
文章数:1443
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/2/25 18:58:27
#10楼
我这里一个电流互感器也这样,将电还未处理好
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/2/26 6:30:13
#11楼
回复 #9楼 dlr
是的,我今天准备测量一下前级的电流信号多少,之后对应的电压信号多好
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/2/26 9:25:08
#12楼
4-20ma电流信号和0-10V电压信号最好用万用表实测下,看看究竟是哪个环节的信号有问题。
我前几天在外调试一台PLC柜,变频器的反馈信号始终在41.6HZ左右,而变频器屏上的实际显示频率都是50HZ,变频柜厂家说最高频率限定在50HZ,我自己手机百度说明书,发现工作频率是50HZ,最高限定在60HZ,而变频器的4-20ma输出上限对应的最高频率。最终确认变频器设置有问题。
[此贴子已经被作者于2019/2/26 9:30:33编辑过]