测试机型:FX1N-60MT(维修拆机品,电源供电AC220V);
测试环境:民房2楼(一共6楼,没有电梯2楼毕竟舒服一点);
测试防护:电源增加施耐德2P漏电断路器,漏电测试确实有效;
测试方式:PLC接入电源后,首先用零线逐一碰触PLC的X0-X43,一次通过无异常反应,再次用火线逐一碰触PLC的X0-X43,还是一次通过无异常反应;
总结:PLC输入部分内部光电隔离确实有效,AC220V一根线接入PLC输入信号点不会导致PLC损坏
最终结论:本帖可以结贴了