这是接口定义。我用的是FX1N ,看了半天说明书。

目前,把1脚(控制信号输入输出电源)2脚(使能RUN)19脚(集电极电源输出)一起接的24V , 7脚(脉冲负)和21脚(方向负)各串了一个2K电阻接到了PLC的Y0和Y2 , COM点接到了24的负极,现在上电电机不锁紧,给脉冲不动作。

看说明书实在看不懂了……哪里问题呢?
[此贴子已经被jint于2018/5/4 9:04:53编辑过]
2982
q616602675
文章数:354
年度积分:134
历史总积分:2982
注册时间:2018/2/2
发站内信
发表于:2018/5/3 21:15:35
#1楼
使能有负极吗
38622
fumz78 版主
文章数:17160
年度积分:150
历史总积分:38622
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/3 23:56:40
#2楼
电机不锁定,那始能信号可能没接通,将RUN信号和控制电源负端M24短接试下。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22459
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:240
历史总积分:22459
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 8:59:06
#3楼
使能没有通电
375
908212264
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:375
注册时间:2018/5/30
发站内信
发表于:2018/6/1 16:15:58
#4楼
日鼎伺服吧
19273
fuhuafeng72
文章数:5571
年度积分:444
历史总积分:19273
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2018/6/1 21:41:33
#5楼
让代理商跟你焊好
2514
55366318
文章数:699
年度积分:50
历史总积分:2514
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2018/6/1 22:19:26
#6楼
这个东东没有接触过