工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】消防巡检控制柜里的变频器的选择?(20180315)
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:5757 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】消防巡检控制柜里的变频器的选择?(20180315)

分享到
21843
yejingmao
文章数:12621
年度积分:50
历史总积分:21843
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/3/14 8:15:54
#10楼
以下是引用卢学斌2018/3/13 16:45:40的发言:
巡检就是低速让水泵转转,防止长久不用水泵失效。
消防泵都是直接起动或星三角启动,很少看有用变频器启动的,记得有问过消防人员说不能加装变频器的(或不建议这样装)
[此贴子已经被作者于2018/3/14 8:16:24编辑过]
11901
wang4370
文章数:5734
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2018/3/14 8:23:34
#11楼
理论可以,但消防事关重大,省这个钱似乎得不偿失。
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/3/14 11:20:07
#12楼
上午刚咨询了下取证的配合公司,目前还没见到一家按低功率配。目前只有沈阳一家检测机构具有资质做控制柜认证测试。

如果你控制柜不做CCCF认证而只有消防泵认证,或许可以一试,但如果有证书要求,还是建议不要省,以免不必要麻烦。
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2018/3/14 11:46:09
#13楼
最好是能找到相关的规定再说,要不然省出麻烦来就不好了!
14311
卢学斌
文章数:5287
年度积分:118
历史总积分:14311
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/14 15:44:30
#14楼
回复 #10楼 yejingmao
这个不是启动消防泵用的,只是隔段时间让泵低速转转,防止水泵故障到用的时候起不来泵。
21843
yejingmao
文章数:12621
年度积分:50
历史总积分:21843
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/3/15 9:07:51
#15楼
以下是引用卢学斌2018/3/14 15:44:30的发言:
这个不是启动消防泵用的,只是隔段时间让泵低速转转,防止水泵故障到用的时候起不来泵。
消防点检你知道吗,得全压启动看压力是否能升上来的,而不是检电机是否能转的
14311
卢学斌
文章数:5287
年度积分:118
历史总积分:14311
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/15 9:46:21
#16楼
回复 #15楼 yejingmao
点检和巡检是不一样的概念,点检是全压启动是消防系统的,对消防系统负责;巡检是巡检水泵的,只对消防泵负责。
10027
qd
文章数:5176
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/3/15 11:08:13
#17楼
用小了万一出了问题谁负责
1748
425713902
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1748
注册时间:2012/6/2
发站内信
发表于:2018/3/27 22:15:57
#18楼
关于变频器大小的选择问题,没有国家标准吗,有没有这方面的诠释啊?
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/7/30 10:57:14
#19楼
刚好我们近期有一个项目要投标,配套合作厂家也想使用“低”变频器来巡检,我特意查了下规范,有这么一条解释:

11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降
压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
消防水泵准工作状态自动巡检时应采用变频运行,定期人工巡检时应工频满负荷运行并出流。
11.0.15 当工频启动消防水泵时,从接通电路到水泵达到额定转速的时间不宜大于表11.0.15 的规定值。
表 11.0.15 工频泵启动时间
配用电机功率(kW) N≤132 N>132
消防水泵直接启动时间(s) T<30 T<55


特意提到了可能的人工巡检,要工频满负荷。给楼主你看看。